question

gromheisei avatar image
gromheisei asked

Ess remote konsole kritische lasten ?

bitte um hilfe, was sind in der ESS remote konsole kritische lasten ?


vielen dank

remote console
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Das sind Lasten/Verbraucher, die am AC OUT des Multi angeschlossen sind und bei Netzausfall weiter durch den Multi aus dem Akku versorgt werden.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gromheisei avatar image
gromheisei answered ·

alles klar, vielen dank !!!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

satyricon avatar image
satyricon answered ·

Warum wird das was angezeigt, obwohl da nichts angeschlossen ist... ich nutze nur den ac in - die anderen sind unbelegt

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Weil das System nicht weiß, das da nix angeschlossen ist.

Kann man aber einstellen.

GX Menü > Einstellungen > ESS > "Wechselrichter AC-Ausgang in Betrieb"

0 Likes 0 ·
americanium avatar image americanium Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Hallo!

Woran kann es liegen, dass ich die Option "Wechselrichter AC-Ausgang in Betrieb" zum Ausschalten gar nicht verfügbar habe?

Im VE Configure ist angegeben worden, dass kein Wechselrichter an AC out angeschlossen ist.

Danke!


0 Likes 0 ·

Related Resources