bitte um hilfe, was sind in der ESS remote konsole kritische lasten ?
vielen dank
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
bitte um hilfe, was sind in der ESS remote konsole kritische lasten ?
vielen dank
Das sind Lasten/Verbraucher, die am AC OUT des Multi angeschlossen sind und bei Netzausfall weiter durch den Multi aus dem Akku versorgt werden.
Warum wird das was angezeigt, obwohl da nichts angeschlossen ist... ich nutze nur den ac in - die anderen sind unbelegt
Kann man aber einstellen.
GX Menü > Einstellungen > ESS > "Wechselrichter AC-Ausgang in Betrieb"