question

haudidier avatar image
haudidier asked

Phoenix inverter 24/5000 230v clignotement LED verte

Bonjour,

j'ai un problème qui est arrivé trois fois sur un "Phoenix inverter 24/5000 230v" installé dans un bateau: alors que le bateau était en route, et que l'alternateur chargeait la batterie, le Phoenix s'est tout à coup arrêté, et il n'y avait que la LED verte qui clignotait, rien d'autre.


Que signifie ce code d’erreur ?

Le schemas de câblage est le suivant.

bat.png

Cordialement

Nicolas


Firmware: 2614430

PIN 245020000

Phoenix Inverter
bat.png (36.8 KiB)
peterpan.png (36.8 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
David Foret (Victron Energy Staff) avatar image
David Foret (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour,

Lorsque la Led inverter clignote c'est qu'il est en attente de synchronisation avec d'autres convertisseurs paramètrés en fonctionnement // ou triphasé.

C'est donc vraiment étrange que vous ayez eu cela alors que vous êtes dans le cas d'un appareil seul.

Faire une mise à jour du firmware devrait solutionner le problème.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

haudidier avatar image
haudidier answered ·

Bonjour,

merci pour l'info.

A propos du firmware, il y a quelque chose d'étrange: le 2614 correspond à un MultiPlus 24/5000/120-100, et non pas Phoenix inverter. Est-ce normal?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

bonjour

effectivement, le firmware 2614 est aussi bien pour le phoenix que pour le multiplus.


2 |3000