question

nath avatar image
nath asked

probleme victron multiplus 48/5000/70-50 qui se désamorce?

Bonjour,
nous avons un chargeur victron multiplus 48/5000/70-50, relier à un onduleur SMA 3000Tl et 10 panneaux de 24000W au total, des batteries OPZS de 345AH (nous sommes en site isolé).
Notre problème est que le chargeur s'emballe et se coupe. Alors que nous avons une tension d'absorption réglé à 57.6V, Mais à la sortie DC du chargeur, les bornes on pu atteindre 63V et le chargeur se coupe ( lors des piques d'ensoleillement).
Pouvez nous aider à trouver une réponse. Sachant que dans la région où nous habitons, personne ne veut se déplacer car l'installation a été faite par l'ancien proprietaire.
Merci pour votre aide.

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour

vous êtes en site isolé, il n'y a pas de possibilités d’évacuer un surplus de production.

il faut donc faire baisser la production. Avec un SMA on peut le faire par frequency shifting.

pour ça il faut que le multiplus soit paramètre pour travaillé avec un onduleur réseau a ça sortie et il faut que le SMA soit reglé en mode microgrid.

il faut donc vérifier les paramétrages.

vous êtes sur quel secteur?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

nath avatar image
nath answered ·

Merci pour les renseignements,

Je vérifie tout ça demain.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.