question

felipe-aao avatar image
felipe-aao asked

Conexión trifásicamente inversores cargadores

Tengo una instalación monofásica, quiero realizar un sistema trifásico de 35 kW mediante 3 inversores quattro de 15 kVA, lo cual es posible, mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo conectar cada uno de estos de inversores cargadores a mi instalación monofasica para la carga de baterías, pero aún así tener una salida trifasica, que necesito para mi nueva carga?

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Sí, sería posible, pero la carga no estaría sincronizada, así que yo lo conectaría sólo a uno de los tres Multiplus/Quattro.

Esta configuración no es simple, por lo que te recomiendo que contactes con alguno de nuestros distribuidores para que te ayuden.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

felipe-aao avatar image felipe-aao commented ·

muchas gracias

0 Likes 0 ·