Hallo wenn ich meine multiplus 2 48/3000/35 einschalte geht er sofort in overload und low battery !
Multiplus 2
1x pylontech us2000 plus
Venus gx
AC-IN ist angeschlossen
Ess ist konfiguriert
Hat jemand eine Idee was das sein kann??
Gruß Christian
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo wenn ich meine multiplus 2 48/3000/35 einschalte geht er sofort in overload und low battery !
Multiplus 2
1x pylontech us2000 plus
Venus gx
AC-IN ist angeschlossen
Ess ist konfiguriert
Hat jemand eine Idee was das sein kann??
Gruß Christian
Moin,
wenn die Overload und die Low Battery LED dauerhaft leuchten ist das eine DC-Ripple Warnung. Diese Warnung zeugt von einer deutlich überforderten Batterie (oder auch zu langen / falsch dimensionierten Kabeln).
Viele Grüße
Jens
Hallo also es ist insgesamt der erste Start vom multiplus den ich eben nicht hin bekomme beim ersten Versuch geht er overload dann probiert er nochmal dann leuchtet overload und low battery blinkt!
Hab mit der Amper Zange gemessen und er geht bis zu 51A
Kabel sind original pylontech!
Also Brauch ich noch einen Akku?
Nicht unbedingt. Kannst auch die Leistung auf 1200 Watt im ESS für den WR begrenzen...
Der MultiPlus muss auf "Ein" stehen. Ich sehe da "Aus"...
DVCC einschalten und Strombegrenzung auf 25A setzen.
ist eingeschaltet
ESS nicht DVCC!
SVS und STS im DVCC-Menü auf "OFF" stellen.
Knapp 4,7kW aus dem Netz wenn nichts angeschlossen ist???
die 4,7kw gehen ins netz das misst der em24 Energiezähler

Als letzten Test AC-in abklemmen und anschließend Last (kleiner 1200W) auf AC-out legen. Was passiert dann?
habe AC-IN abgeklemmt und am AC-Out eine 100w lampe daran und es ist der selbe Fehler!
Dann ist der Multi defekt. Zurück zum Händler schicken und austauschen lassen.
Da der Multi ja noch gar nicht richtig an ist, kann diese Einstellung auch nicht viel bringen.
Bleibt die Batterie an oder schaltet sich diese auch ab und/oder bringt Fehlermeldungen?
Sind AC Verbraucher angeschlossen? Wenn ja, diese mal abschalten oder den AC Ausgang des Multis abklemmen.
Geht der Multi wirklich sofort aus oder geht er für ein paar Sekunden an und "knurrt"?
Batterie bleibt glaub ich an bzw. sie bringt (Rote Led) keinen Fehler!
Es ist nur AC-IN angeschlossen sonst nichts!
Ja er knurrt kurz (1-2 sec) und dann kommen die fehler Overload leuchtet und low battery blinkt!
Das deutet für mich auf einen internen Fehler hin, das hatten wir über die Jahre auch schon 2-3 mal.
Da werden sie sich mit ihren Händler in Verbindung setzen müssen um einen Umtausch zu veranlassen.
Also liegt es nicht daran das ich nur eine Pylontech habe!?
Wenn es der einen Batterie zu viel werden würde, würde diese sich abschalten oder zumindest erstmal Warnungen ans Venus schicken.
Es wird also nicht an der Batterie liegen.
Hi @cs884
It might be that your battery is too small, minimum recommended for a 3k inverter is 2 battery units:
@cs884 I don't know. you have to measure DC voltage to see what actually happens, and maybe connect a laptop to the battery.
Please beware that using an unsupported configuration might void the warranty of your battery
Hast du DVCC eingeschaltet?
Wenn ja: Hast du den Eingangsstrom begrenzt?
Wird die Batterie in der device list des VenusGX richtig angezeigt?
Hallo DVCC ist ausgeschaltet!
und die Batterie wir im Venus Gx richtig angezeigt!
25 People are following this question.