question

rolli avatar image
rolli asked

Victron TR Smart 12/12 - 30 section de cable pour un cable de 7m de long?

Dans le manuel d'intructions de Victron en page 10 il est écrit, de prendre 16mm² maximum pour 5m de cable. Dans les versions anglaises et allemandes: de prendre 16mm² minimum?

Afin de réduire les pertes de voltage j'avais l'intention de mettre du 25mm² pour les 7m de cable dont j'aurais besoin. Celà est il OK? Merci si quelqu'un pouvait me renseigner.

orion-tr smart
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
yann avatar image
yann answered ·

Plus le câble est gros, moins il y a de pertes. Par contre il faut qu'il puisse rentrer dans les bornes de l'appareil.

Avec 7m et 30A, la perte dans 14m (aller+retour) de 16mm² est de 0,5V, soit en 12V, 4,15%

Avec de 25mm², on tombe à 0,32V soit 2,66%

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour

il y a bien une erreur de traduction(le probleme va être réglé rapidement!) et c'est bien mini 16² qu'il faut en section de câble.

par contre, la gamme d'Orion Smart peut accueillir une section maximal de 16², pour utiliser du 25 il faudra passer par une réduction de section.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.