J'envisage d'utiliser un EasySolar II GX 3000/48 avec ESS plutot qu'un Imeon pour réaliser une installation en autoconsommation avec sortie secourue de 3kWc, avec deux modules de batterie Pylontech, et avec vente du surplus.

Seulement pour être OK consuel avec un chargeur MPPT 250/70, il faut ajouter un CPI coté photovoltaique, et je n'arrive pas à trouver d'appareils abordables, je n'ai rien trouvé à moins de... 3800€ !!

Avez-vous connaissance d'appareils pouvant faire l'affaire, et chez quel fournisseur ?


Merci

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

15 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

le fabriquant c'est dold & soehne faut chercher IL 5881 par exemple !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

David Foret (Victron Energy Staff) avatar image
David Foret (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour,


Ca coute 190€ chez Franell : https://fr.farnell.com/dold-soehne/il-5881-12-100-dc-12-280v/relais-mesure-tension-dpdt-415vac/dp/9515089?CMP=KNC-GFR-GEN-KWL-No-Audience-tCPA-08-Oct-20&mckv=_dc%7Cpcrid%7C471596810862%7C&gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WNDxSBLUMTlDiRfyn4rY9q3sQBIiYvbqlzGySYCUIwX7TDRYV2Ojwa5hoC0JAQAvD_BwE

Et pour info pas besoin d'aller chercher du Studer 2 fois plus cher et pas plus fiable, Victron Energy va sortir très bientôt une gamme de MPPT 450V avec isolation galvanique (modèle 100A et 200A)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

bonjour

si vous restez sous les 120Vdc pas besoin de CPI, il faut juste donc faire des string de 3 panneaux (a vérifier quand même selon les caractéristiques des panneaux utilisés !).

si vous voulez monter au dessus des 120V, il semble que soehne ai des cpi a tarif interessant !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Merci Thierry

Auriez-vous des precisions sur soehne ? site internet ou contact mail ou autre ? Quand je cherche avec ce nom, je trouve juste un fabricant d'électroménager...


rester sous les 120V le problème c'est le coût du câblage dès qu'il y a un peu long entre les panneaux et le local technique.

Bon même en 250V, sur de grosses puissances ça fait vite pas mal de câbles. A quand un régulateur 600V ? Ou une passerelle studer/victon pour utiliser un VarioString :-D

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Merci Thierry et David

Je l'ai trouvé chez farnell entre temps, en effet

Pour studer c'était une boutade, hein :)


Une idée de date de dispo pour le 450V ? (il me semble qu'on en avait parlé au stage à toulouse, mais je ne l'ai pas noté)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

pour la dispo du 450/100, les premiers devrait être dispos en fin d'année!


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

seed avatar image
seed answered ·

Bonjour,

j'ai la même problématique concernant 8 panneaux 390wc que je souhaitais connecter sur un SmartSolar MPPT.... un vrai casse tête pour quelque chose qui parait simple à la base.

La solution SmartSolar MPPT RS est désormais commercialisé mais elle reste totalement disproportionné pour de petites installations tant en terme de cout que de puissance électrique.

Existe-t-il aujourd'hui une autre solution que celle du Dold IL 5881 ou est-ce la seule solution ?

Merci d'avance.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

seed avatar image
seed answered ·

Bonjour,
J'ai finalement installé un CPI Dold IL 5881 sur mon régulateur MPPT;
dans la plupart des schémas Victron il est indiqué de relier le "-" de la batterie à la terre mais cela créé un défaut d'isolement.
J'imagine qu'il ne faut pas réaliser cette connexion dans ce cas de figure ?

Merci

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pwacquiez avatar image
pwacquiez answered ·

Salut


Petit souci pour moi, j’ai 2 MPPT 250 | 100, sur 2 champs photovoltaïques de 250VDC. (4 strings chacun)

Je dois donc installer 2 contrôleurs permanent d’isolement (CPI) ?

Sauf que la notice DOLD indique : « il ne faut brancher qu’un contrôleur d’isolement dans le réseau à contrôler. »

En effet, les CPI ce déclenche l’un et l’autre car les négatifs sont forcément relié ensemble. (Les MPPT ne sont pas isolé côté négatif, comme un ORION DC DC isolé par exemple)

Et, ont ne peux pas relié les champs ensemble sinon les MPPT ne fonctionnent pas.


Quelqu’un aurai une idée ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

curieux que les CPI se perturbent si seulement le - est commun. Vous avez fait le test ?

Mais si c'est le cas, la solution est de remplacer les deux mppt par un RS450/100 ou 450/200 qui eux sont isolés galvaniquement, donc plus besoin de CPI

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pwacquiez avatar image
pwacquiez answered ·

Oui, j’ai fait le test et les CPI ce déclenche l’un est l’autre. L’un sur le +, l’autre le -.

L’installation est neuve, je ne vais pas pouvoir installer les RS.

Pour l’instant je tourne sur un seul CPI. Du coup, le + d’un MPPT n’est pas contrôlé : J’ai testé avec une résistance de 22k ohm, CPI réglé au plus sensible à 200kohm : rien ne ce passe. Pour un défaut franc, ça déclenche quand même. Je ne sais pas trop si c’est au norme du coup.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

normalement ça devrait couper au premier défaut cf 712-3 chapitre 7.3.2.2


par contre j'avais fait une installation avec 2 cpi et de mémoire ils ne se perturbaient pas.

c'est étonnant car je ne vois pas pourquoi ils se perturberaient .


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

albert-legrrand avatar image
albert-legrrand answered ·

Bonjour,

Ca ne m'étonne pas beaucoup que vos deux CPI se gênent mutuellement. C'est un peu long à expliquer techniquement....

Je vois une solution possible dans votre cas qui consiste à utiliser les entrées auxiliaires isolées pour l'alim des modules. Je n'ai par contre plus le souvenir en ce qui concerne le fait que ce soit standard, ou pas, pour ce type de CPI (la possibilité d'avoir une alim externe).

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

albert-legrrand avatar image
albert-legrrand answered ·

J'ai retrouvé une doc et il y a une blague à ne pas commettre dans le câblage puisque vous avez deux contrôleurs. Les entrées de reset/hystérésis doivent absolument être flottantes, en clair, vous ne pouvez les commander autrement qu'avec deux contacts secs distincts, un par contrôleur (ou un BP à deux contacts sans aucun point commun).

Il y a bien une option spéciale pour avoir l'alim séparée sur le contrôleur....Je ne sais quel référence exacte vous avez....

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

blackpaper avatar image
blackpaper answered ·


Considering an EasySolar II GX 3000/48 for a self-consumption setup with 3kWp backup, Pylontech batteries, and surplus sale. Seeking affordable MPPT 250/70 charger with CPI on the photovoltaic side, under 3800€. Any recommendations from suppliers?