question

stephan-wittmann avatar image
stephan-wittmann asked

Fronius Zero feed kann nicht aktiviert werden / Fronius Zero feed in can't be activated

Hallo,

Nun hab ich es geschafft, das ESS System in VE-Config zu konfugurieren und im CCGX zu aktivieren.

Folgende Komponenten sind im System:
Victron EM24 RS485
Victron Color Control GX
1x Victron Multiplus II 48/3000-32
Fronius Symo 17.5-3-M
4x Pylontech US2000

Nun habe ich aber das Problem, dass ich Fronius Zero Feed-in im CCGX nicht aktivieren kann, da es dort nicht steht.

Am Fronius ist Modbus mit tcp und Sunspec int+SF ist aktiviert.

Wenn ich den VE-Bus vom CCGX abstecke und Einstellung mit MK3USB am Multi vornehme fährt der Fronius komplett mit der Einspeisung runter (Throttled), also irgendwas scheint ja zu kommunizieren.

Fehlt hier noch irgendeine Einstellung ?


English:

I set up the ESS System with VEConfig and started the CCGX.

Components of the System:
Victron EM24 RS485
Victron Color Control GX
1x Victron Multiplus II 48/3000-32
Fronius Symo 17.5-3-M
4x Pylontech US2000

Now I have following problem, that the Fronius Zero feed in cant be activated in the CCGX because I can find it there.

Fronius is connected by Modbus and the settings are done (Modbus tcp and sunspec int+SF)

If I disconnect the VE-Bus from CCGX the fronius is throtteling to ca. 50W.



Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte! :-)

Danke!!


Gruß

Stephan

Multiplus-IIESSFronius
grafik.png (39.3 KiB)
ubersicht.png (20.7 KiB)
ess1.png (28.5 KiB)
ess2.png (24.4 KiB)
fronius.png (23.5 KiB)
fronius2.png (24.8 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
jfleissner avatar image
jfleissner answered ·

Hallo Stephan,

geh mal im Venus ins Menü "ESS" unter "Netzeinspeisung", aktiviere "Systemeinspeisung begrenzen" und stelle unter "Maximale Einspeisung" 0W ein.

Das Feature "Systemeinspeisung begrenzen" ist recht neu (ab Venus Firmware v2.60), also eventuell noch nicht überall beschrieben. Ich weiß, daß die "Nulleispeisung" auch vorher schon eingestellt werden konnte, damit hatte ich aber auch Schwierigkeiten.

Außerdem: hast Du im Multiplus II den "ESS-Assistenten" geladen und richtig konfiguriert? Die 54V erscheinen mir hoch, Virctron empfielt nur 52V und die Grundansicht im Venus sieht bei Dir anders aus. Vorsicht bei den Einstellungen, es gibt eine Anleitung von Victron für "Multiplus mit Pylontech und ESS": https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom

Grundsätzlich klappt das mit den Geräten, die Du hast. Das entspricht exakt meiner Konfiguration von Februar, ich habe nur inzwischen zwei weitere Multiplus und 4 zusätzliche Akkus installiert.

Wenn Du am Wechselrichterausgang des Multiplus nichts angeschlossen hast (keine Critical loads), dann solltest Du den Ausgang abschalten.

Johannes


Ansicht mit ESS:




1599676450009.png (58.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stephan-wittmann avatar image
stephan-wittmann answered ·

Hallo Johannes,

Danke! Ja, ich hab die aktuellste Version. Habs nun mal eingestellt.

Wo muss/kann ich den AC Out deaktivieren? In der veconfig oder im ccgx?

Danke!

Gruß Stephan





1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jfleissner avatar image jfleissner commented ·

Hallo Stephan,

AC out kann man im ccgx deaktivieren, Menü "ESS", Einstellung heisst "Wechselrichter AC-Ausgang in Betrieb".

J.

0 Likes 0 ·