Bonjour à tous
J'ai un problème avec le soc mini de mes batteries Byd qui étant réglé à 20% descend parfois en dessous (18%) et provoque la charge des batteries à partir du réseau. Ce problème intervient surtout en fin de nuit et provoque la coupure du disjoncteur réseau car la charge des batteries (48v 80A limité par DVCC) et mes autres charges sont supérieures au réglages du disjoncteur réseau.
Si je descends DVCC en dessous de 80A, je ne bénéficie pas de la pleine puissance PV en journée pour recharger mes batteries.
Est-ce que l'on peut régler le problème du soc qui descend en dessous du soc mini ou bien est ce que l'on peut interdire la recharge à partir du réseau?
Quattro 48/10000/140 firmware 475
CCGX 2.54
Batteries Byd pro 20Kw (2x(4x2.5))
18 Kwc PV parallèle ACin L1
200/300w en ACout 1