Bonjour,
J'ai un système ESS avec un compteur réseau triphasé EM24 et un capteur de courant AC pour la production photovoltaïque. Etant arrivé à la limite de puissance du capteur de courant, je l'ai remplacé par un second compteur EM24. Le second compteur est raccordé en 3,6,9 sur le réseau et en 1 pour la production photovoltaïque. Les deux compteurs sont sur la même entrée Usb/RS485 mais bien configuré en adresse 1 pour le compteur réseau et en 2 pour le compteur photovoltaïque.
Quand je reconnecte la prise USB/RS485, impossible de trouver un compteur. Les 2 leds rouge et verte clignotent en même temps et que de temps en temps. J'ai essayé avec une résistances e 120 ohms sur les fils vert et marron du câble RS485 puis avec une autre sur le deuxième compteur, puis les deux mais aucun résultat. Même redémarrant le CCGX.
Les 2 compteurs EM24 sont à 20cm l'un de l'autre et connecté au CCGX avec le câble Victron USB/RS485 de 5 m. J'ai vérifié plusieurs fois le câblage.
Dès que je connecte un des fils du second compteur, le 41 A- par exemple, je perd le compteur de réseau sur le CCGX.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci