Cerbo GX Temperature sensor update interval?

Hi,

does anyone know the update interval for the generic temperature inputs (there are 4 of them) for the Cerbo GX (fw 2.52)?

I tried to follow up on the display, even trigger the temp sensor with my hairdryer, but it takes minutes if not longer to get an update on the console.

cerbo gxTemperature Sensor
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Aus anderen Beitägen von ihnen weiß ich, das sie deutsch können, daher auf deutsch :)

Was für Sensoren haben sie angeschlossen?
Also bei dem Cerbo das wir bei uns im Schulungsraum installiert haben, sind zwei von den Sensoren angeschlossen, die bei jedem Multi dabei sind.
Wenn ich da einen in die Hand nehme, fängt die Temperatur nach einigen Sekunden an zu steigen.
(ist halt durch den Kabelschuh und die Vergussmasse darin ein eher träger Sensor)

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Danke!

Zur Zeit habe ich keinen Originalsensor zur Hand. Die sind auf meinem Schiff unzugänglich wegen des lock-downs eingeschlossen. Also habe ich einen LM35 drangehängt. Im Prinzip ja das Gleiche. Da tut sich bei meinem Cerbo nichts in Sachen Temperaturverlauf. Der Sensor wird erkannt und die Temperatur wird mit realistischen 22°C angezeigt, verändert sich aber nicht, auch nicht durch "Handauflegen" ;-) Vielleicht sollte ich mal einen der anderen I/O Ports versuchen?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·

Wir haben die Sensoren zuhauf bei uns liegen, da die bei Lithium System regelmäßig übrig bleiben. :D
Hm. Keine Ahnung, was da für ein Sensor drin ist, aber wenn er "erkannt" wird und ein einen Wert anzeigt, kann er so falsch nicht sein.
Einen anderen Anschluss kann man noch versuchen, glaube aber nicht, das sich da was ändert.
Verpolen kann man den ja auch nicht bzw. zeigt das Cerbo das dann an.

Im Grunde kann es letztlich nur an einem nicht 100%ig kompatiblen Sensor liegen.

0 Likes 0 ·
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Letzteres ist wohl richtig. Danke nochmals!

Ich habe gerade einen zweiten LM35 an einen anderen Port angeschlossen. 22°C - nicht veränderbar. War ein Versuch wert ;-)

Also wenn Ihr die zuhauf herumliegen habt, ich bräuchte nur einen einzigen für ein paar Tests. Wo soll ich meine Adresse hinterlassen?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·

Schick mir mal ne Mail. ;)
mlange@service-doebeln.de

0 Likes 0 ·
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ Matthias Lange - DE ♦ commented ·

:-) Danke

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·

Mail ist angekommen, kann sie aber von zu Hause nicht öffnen/bearbeiten, werde ich morgen Früh im Büro bearbeiten.

0 Likes 0 ·
klim8skeptic avatar image
klim8skeptic answered ·

I think you need an LM335.

Datasheet.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thanks. I will give it a try. Just can't find one in my toy box.

The 335 is almost identical to the LM35x, except that the 335 is calibrated in °K while 35 is calibrated in °C and the calibration voltage is 2.9xx vs. 3.4xxxV (at 298.15°K or 25°C).
This shouldn't affect the sluggishness, which is what I'm experience atm. But maybe the 335 makes this difference.

0 Likes 0 ·