richtiger Anschluss/Gruppierung der PV Module am 250/100

Wir setzen qCells - Q.Peak- G4.1 305 PV Module ein. 305 W P // 9,84 A I-SC // 40,05 V V-OC // 9,35 A I-MPP // 32,62 V V-MPP// 1000 (IEC) V V-SYS

Unser Victron Partner hat empfohlen max 15 Module in 3 Gruppen zu 5 an den 250/100 anzuschließen. Wir haben jeweils 17 Module angeschlossen - (2*6 und 1*5) Die maximale Leistung betrug selbst bei idealem Sonnenstand dann aber statt der nominalen 5185 W gerade mal 2800 W. Die Module werden gruppenweise verbunden und dann in einem Anschlusskasten zusammengeführt und von diesem etwa 20 m mit einem 15 mm Kabel zum 250/100 geführt - Leitungsverluste können wir also ebenfalls ausschließen. Wir haben nun eine weitere Gruppe mit weiteren 6 Modulen angeschlossen und kommen nun auf Produktionsleistung von 4400 W, im Idealfall, trotzdem die Nennleistung ja eigentlich 7015 W sind(was der 250/100 ja nicht mehr verwandeln könnte). Nun die Frage - was ist falsch ? bzw. w i e müssten wir die Module richtige anordnen/kombinieren um optimaleErgebnisse zu erzielen?

MPPT Controllersbattery charging
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Mit 6 Modulen in Reihe sind sie gefährlich nahe bzw. über der maximal erlaubten Spannung von 250V! Daher die Empfehlung von 5 in Reihe.

In parallel geschalteten Strings sollten immer die gleiche Anzahl an Modulen sein, sonst leidet, wie sie es ja gemerkt haben, die Leistung.

Die nominale Leistung werden sie sicher nie erreichen, das sind Standardisierte Ideal-Werte.

Der 250/100 kann in einem 48V-System, je nach Ladespannung, um die 5000-6000W laden.

Was für Batterien haben sie?

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

weinlandmallorca avatar image weinlandmallorca commented ·

Hi, - lieben Dank für die Antwort - wir haben 24 Batterien im Einsatz - 2 V -12 OPzS 1500 und die laden wir aktuell mitder Standardeinstellung 1 aus der App - was aber dazu führt das die batterien nicht wirklich vollständige geladen werden. - der laderegler schalte zwar bei 60V ab - aber ausgespindelt zeigt es in den batterien eine Wert von 1,23 - trotzdem eigentlich 1,26-1,28 nach Aussage des VP erreicht werden sollte.

6 Module mit jeweils 40,05 V sind doch aber nur 240 ? demzufolge doch ausreichend Puffer oder nicht ?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Die angegebene Spannung trifft aber nur bei 25°C zu, bei niedrigeren Temperaturen steigt die Spannung.
Für ihre Module liegt der Wert bei -0,28%/K.
z.B. bei 0°C ist die Spannung 7% höher als bei 25°C.
Ich weiß jetzt nicht, was bei ihnen die niedrigste Temperatur ist, aber ab 4% (etwa 11°C) wären sie bei 249,9V.

https://www.victronenergy.com/mppt-calculator