question

big-ste avatar image
big-ste asked

VE.bus mains detector

I have installed a c1600/12 multiplus in my caravan with a Victron 100 ah lithium battery. My question is do I need to install the “mains detector” ? When the van is on site it will be connected to AC.


Thanks

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Normally after a low voltage shutdown the Multi would restart if AC IN is available.
But if the VE.Bus BMS shuts down the Multi and AC IN is available won't restart without the mains detector.
So yes, you have to install it. Manual -> 4.1
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-VE-BUS-BMS-EN-NL-FR-ES-DE.pdf

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Gernot Glasmacher avatar image Gernot Glasmacher commented ·

Hallo @Matthias Lange - DE , verstehe ich das richtig, dass für den MultiPlus 12/1600/70 kein Netzdetektor mehr benötigt wird. Gab es hier eine Modelpflege? Bin etwas irritiert, denn im Schaltplan hier ist der Netzdetektor verbaut: https://www.victronenergy.de/upload/documents/1.6KVA-12V-MultiPlus-230V-with-VE.Bus-BMS-BMV-Cerbo-GX-Touch-50-Smart-Battery-protects-MPPT-Orion-Tr-smart.pdf.

Aber im Manuel unter https://www.victronenergy.com/upload/documents/VE.Bus_BMS_V2/111619-VE_Bus_BMS_V2_-_Manual-pdf-de.pdf?_ga=2.182462630.108480560.1704806727-174684271.1704810123 unter Punkt 3.2.3 Seite 7 steht: " Für die neuen Modelle MultiPlus 12/1600/70 und MultiPlus 12/2000/80, den MultiPlus-II, den Quattro-II und den Wechselrichter ist der Netzdetektor nicht erforderlich. In diesem Fall kann dieses Kapitel übersprungen werden und der Netzdetektor sollte entfernt werden" sowie auch unter https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Bus_BMS_V2/de/installation.html#UUID-fc327a85-c72a-caac-1cd1-b24315970bc8.

D.h. es bleibt alles gleich im Schaltplan, außer das der MultiPlus 12/1600/70 einfach direkt ohne Netzdetektor per LAN Kabel mit VE Bus BMS V2 verbunden wird, korrekt? Erkennt der Multi Plus dann selbstständig bei Abschaltung durch das BMS auf Grund zu geringer Batteriespannung, wenn Landstrom anliegt und lädt dann die Batterien.

Hier ist ja auch vom MultiPlus 12/1600/70 älterer Bauart die Rede, gab es hier eine Modelpflege?


Danke Gruß Gery