solar Regler mit Dongle, die grüne Diode blinkt nur. Vom Panel kommen 18,7 V! Batterie 12,6 V
keine Ladung
Defekt?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
solar Regler mit Dongle, die grüne Diode blinkt nur. Vom Panel kommen 18,7 V! Batterie 12,6 V
keine Ladung
Defekt?
Hallo, hat jemand da schon die Lösung gefunden.. meine Anlage lief jetzt paar Monate... kaum scheint die Sonne kräftig , verabschiedet sich die Anlage...
0watt Spannung 34v (2x100watt Paneele, Victron smartsolar 75/10, Batterie 280ah)
Mache ich alle Kabels ab, und verbinde wieder , geht sie für paar Minuten wieder...
Normalerweise sollte der Regler anfangen zu laden, wenn die PV Spannung 5 über der Batteriespannung liegt.
Bei ihnen ist das jetzt ganz knapp der Fall. Ich würde mal versuchen die Batteriespannung durch einschalten von Verbrauchern noch mal ein Stück runter zu bekommen.
Ansonsten vielleicht mal ein paar Screenshots der App und den Einstellungen zeigen.
Sorry, anders bekomme ich die Screenshots nicht hochgeladen.
ich werde Heute Abend noch einmal versuchen, den Regler einzubauen und mehr Verbraucher einzuschalten.
Oder ist es eine Einstellungssache? Habe nur Batterietyp eingestellt: AGM
Einstellen kann man da nix, die 5V sind ein hardwarebedingter fester Wert.
Wenn der Regler einmal angefangen hat zu laden, reichen dann auch 1V Unterschied.
Hallo,
Heute den mitgelieferten AWM Regler montiert! Lädt, läuft!
Victron Regler montiert: Grüne Diode blinkt, keine Ladung!
Batterie 12;6 V
PV. 19 V
Das Teil geht zurück, bin genervt!
PWM Regler arbeiten ja auch völlig anders(vor allem aber ineffizienter).
Das von @Markus angesprochene Verhalten (Photo-3) deutet aber tatsächlich auf einen defekt hin.
Vielleicht mal die Batterie verpolt angeschlossen gehabt oder erst PV dann Batterie angeschlossen!?
Würde da erst mal eine RMA beim Händler beantragen.