question

carlos-farfal avatar image
carlos-farfal asked

Interrupción en sistema off grid

Hola:

Tengo un sistema off grid compuesto por 6 paneles de 270W, 1 Victron Phoenix de 500VA/48V, un regulador Blue Solar 150/35 48V y un banco de baterías de 8x100Ah en dos series de 48V cada una. La cargas son luminarias de un pasillo (210W instalados) que se deben encender al iniciar la oscuridad de la tarde y apagarse al amanecer, sin embargo se apagan entre la 1 y las 3 de la mañana.

Revisé el dimensionamiento y está bien, lo que no sé, es si existe algún parámetro de voltajes que esté mal configurado en el inversor o reguldor, y que haga apagarse el sistema, por bajo voltaje tal vez. Como antecedente, el maximo voltaje de baterías durante el día alcanza 57.5V y el mínimo voltaje, al apagarse las cargas es de 37.44V.

Le agradecería comentarios a alguien con mas experiencia en este tipo de configuraciones, a ver si lo puedo resolver.

Gracias de antemano,

Phoenix Inverteroffgridbattery system voltage
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

Hola Carlos ,

Que tipo de consumidor y potencia es en total ? .Tienes monitorizada la instalacion ocn Color control GX en internet?.

Si ha llegado a 37.44 significa que la baterías estaban descargas o bien alguna batería no está bien, revisalas una por una .