question

buau avatar image
buau asked

Multiplus schwingt nach Cerbo / MK3 Update

Hallo, habe gestern im Cerbo ein Update auf 3.41 gemacht, weil das Large Image aktivieren wollte. Später habe ich dann festgestellt, dass der Multiplus den Netzbezug nicht mehr auf 0 regeln kann. Er schwingt mit hoher Leistung um Null herum. Beim Update wurde auch ein Update des MK3 angefordert. Dieses habe ich auch ausgeführt. Vorher lief bei mir über zwei Jahre alles stabil. Letze Version des Cerbo war 2.93. Bin darauf zurück, aber leider hilft das nicht. Das Problem ist weiterhin da. Ich vermute es liegt daher am Update des MK3. Hier habe ich nun die Version 1170212. Kann man das auch irgendwie zurücksetzen auf die frühere Version? In der Installation habe ich einen EM24 als Netzzähler. Die Firmwareversion des Multiplus ist mit 494 angegeben. Leider bin ich mir nicht sicher wie die MK3 Version vorher hieß. Kann man das irgendwo im System nachschauen?

Vielen Dank für eure Hilfe

Multiplus-IIfirmware update
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
dennibu avatar image
dennibu answered ·

Hallo, wenn mit großer Leistung chaotisch geregelt wird klingt das wieder nach einem schlechten Kontakt an der Brücke oder klinkenbuchse (je nach Modell) des Stromsensors am AC in. Probiere mal mit reinigen der Kontakte….entweder die Klinienbuchse oder die Klemme mit der kleinen Brücke.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

buau avatar image
buau answered ·

Hi, vielen Dank. Ja hab auch gedacht dass da was mit dem Netzzähler nicht stimmt. Deswegen habe ich ihn abgetrennt und vom System gelöscht. Aber hat nix geholfen. Nach vielem Tun ist mit dann aufgefallen dass im "Multi" was durcheinander gekommen ist. Der misst nun laut Remotekonsole die Eingangsleistung an der Ausgangsseite. Strange. Ist definitiv falsch. Ich habe andere Anlagen installiert und damit verglichen, da wird die Leistung bei Netzeingang angezeigt. Hat jemand eine Idee wie man das wieder drehen kann? Habe heute morgen versucht diese durch Löschen des Multi's zu beheben, doch es bleibt. Gestern habe ich auch ein Update des Multiplus gemacht, nur ist der Fehler dabei leider auch nicht behoben worden. Am AC OUT is definitiv nix angeschlossen

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·
Mit dem Stromsensor am AC in meinte ich den am Multiplus. Da gibt es am ac in einen messwandler deren Anschlüsse an Klemmen des Multis nach Außen geführt sind. Beschriftet mit „current sense“. Diese Kontakte oder bei den älteren Modellen Klinkenbuchsen neigen zum oxidieren. Damit misst der Stromsensor Blödsinn und alles kommt durcheinander.

Nimm den Netzzähler wieder in Betrieb und reinige die Current sense Kontakte am Multi.

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu commented ·
Das erklärt auch die Werte am Ausgang, diese werden nämlich berechnet mit den werten des Current Sense am AC in und der DC Leistung.
0 Likes 0 ·
buau avatar image
buau answered ·

Moin, leider habe ich keinen Strom Sensor am Multi angeschlossen. Es existiert in der Anlage nur der EM24

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

Das macht nichts, es ist der Interne Stromsensor. Das ist ein häufiges und bekanntes Problem. Auch wenn da nichts angeschlossen ist…. die Anschlüsse des internen Stromsensors sind am Multi nach außen auf klemmen geführt und gebrückt, und diese Brücke muss besten Kontakt haben. Der Stromsensor am Eingang wird immer benötigt egal ob da ein externer Sensor dran ist….

Hatten wir schon öfters hier… mach doch einfach kurz sauber die Kontakte, eine Sache von 2 min….,

https://community.victronenergy.com/storage/attachments/67701-2021-12-mpii-esii-quaii-current-sense-socket-issue.pdf

0 Likes 0 ·
Show more comments