Bonjour à tous


J'ai demandé chez Yess du cable batterie extra souple en 70mm2, ils me propose du H01N2D, mais apparemment c'est spécifié pour poste à souder. Peut-on utiliser ce type de cable pour les liaisons batteries/MultiPlus ?


Et sinon, un plan pour acheter du 70 ou 95 à un bon prix ? Je touche le 70 ci dessus à environ 20 euros TTC le ml


Merci à vous tous pour votre aide

rj45 cable
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
jcfa avatar image
jcfa answered ·

peut importe pourvu qu'il ait la bonne section

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Ben non, pas "peu importe" !!.
La section ne fait pas tout.
Et si on prend du câble de qualité, on peut souvent passer sur une section plus faible.

0 Likes 0 ·
jcfa avatar image jcfa Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur commented ·
j'en étais resté bêtement à la formule de la résistivité : R =(rho*l) / s , j'apprends donc qu' il existe plusieurs rho pour le cuivre.... ça me fait penser à la hifi où l'on evalue aussi le taux d'oxygene dans le cuivre pour en deduire la qualité d'écoute :)
0 Likes 0 ·

Ce n'est pas qu'une histoire de résistivité, donc de chute de tension.
C'est aussi lié à la qualité de la gaine isolante. En fonction du matériau qui est utilisé, l'isolant va accepter une t° à l'âme plus importante sans fondre. Ce qui permet d'avoir des sections plus petites.

0 Likes 0 ·
Show more comments
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur avatar image
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur answered ·

Bonjour Christophe,

C'est effectivement un câble qui est vendue spécifiquement pour la liaison entre le poste à souder et la torche, mais pas que. Grâce à sa grande flexibilité et à son nb élevé de brin de cuivre, il est aussi utilisé dans l'industrie automobile et navale, la construction de machines-outils et pour les électrodes portatives, par ex. dans les ateliers ou sur les chantiers.

Chez Victron, dans les formations pratiques, on recommande grandement l'utilisation de ce câble qui correspond tout à fait aux exigences d'un système PV avec stockage, mais côté bus DC uniquement car sa tension nominale d'utilisation est de seulement 100V DC.
Souvent, à section équivalente et du fait de sa conception, le courant autorisé est + important qu'un câble standard, donc bien vérifié que tu as vraiment besoin d'une section de 70mm²... (Voir la fiche technique du câble).

Dans le même esprit, tu peux aussi essayer le H07RN-F Titanex (Nexans) ou le H07RN-F Extrem (Top Câble).

Pour des tarifs intéressants, essaye la câblerie Saint Antoine où le comptoir du câble...
Les distributeurs de matériel électrique ne sont généralement pas bien placés pour ce genre de produit, à moins que tu en prennes des quantités phénoménales.
Sinon, tu peux essayer aussi de contacter ton agence ETN la plus proche, c'est un distributeur indépendant de matériel électrotechnique et industriel. Ils ont souvent des tarifs intéressants.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Salut Stéphane !

Pour info, c'est sur une installation avec un 48/5000, d'après la doc, il me faut bien du 70mm. Tu penses qu'on peut réduire les sections ? Il y a 200ah de batteries victron prévues?

0 Likes 0 ·
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur avatar image
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur answered ·

C'est la puissance en décharge du M+ qu'il faut prendre en compte pour le calcul :

10000VA (puissance de pointe) / 48V = 208A
Victron préconise une protection de 200A (fusible ou disjoncteur).

Par exemple, un câble H01N2-D de chez Nexans en 50mm² a un courant admissible à 273A en air libre. Si la t° ambiante de ton local n'est pas excessive, si le câble reste à l'air libre (pas de goulotte ou de tube pour le cheminement), si il n'y a pas d'autre câble juste à côté, avec du 50mm² tu as de la marge.

Mais il faut que tu vérifies le courant admissible du câble que tu vas acheter, car chaque constructeur définit les caractéristiques de son câble, pas celles des ces concurrents qui peuvent être différentes !

Le guide UTE C15-105 est très intéressant pour comprendre le calcul d'une section de câble en fonction des modes de pose, de la t°, des types de câble, ...


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ced07 avatar image
ced07 answered ·

Boujour,

Matérielelectrique.com, 15 euros TTC hors livraison.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources