question

baden-sonne avatar image
baden-sonne asked

Neuanlage - vorhandner Wechselrichter an AC Out

Hallo,

ich möchte mein PV Anlage (6,75kwp) um ein Victron System (3x MP 5000) mit Batteriespeicher (2x Pytes 5) erweitern.

Ich bin mir nicht so richtig sicher, wie ich im Hinblick auf ein Backup meine vorhandene PV Anlage (Fronius WR) in die Anlage dann so einbringe, dass im Nomalbetrieb die PV die Batterie speist und überschüssige Leistung ins Netz zum Verkauf abgibt.

Andererseits beim Stromausfall soll die PV die Batterie als auch die Verbraucher versorgen.

Wie würde der Aufbau dann aussehen ?


Im Voraus Danke für die Rückmeldungen.

offgrid
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
evtl. sind 2 x Pytes 5 Akkus etwas zu klein bei 3 x MP II 5000. (Akkustrom bei Volllast)
1 Like 1 ·
3 Answers
dennibu avatar image
dennibu answered ·

Das was Du vorhast ist genau das was das ESS regelt. Egal ob der Fronius am Eingang oder Ausgang betrieben wird. Wenn der Fronius 3 -phasig ist dann ist das am ac out kein Problem. Wenn der Fronius einen „LAN Port“ hat benötigst du nichteinmal einen Zähler für die AC PV.

Klingt für mich ersteinmal absolut Problemlos.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rossix avatar image
rossix answered ·

Eher je Wechselrichter zwei Batterien, also sechs wegen der Auspeiseleistung. Dann sind aber 20kWh etwas zu groß für 7kWp Generatorleistung. Wenn PV nicht zugebaut werden soll eher 3 x MPII3000 aber dafür reichen zwei Pytes auch nicht. Die machen 7,5kW zusammen, sind rund 160A, das ist bestimmt schon knapp.

Bei der gedachten Notstromfähigkeit geht das Haus (?) komplett über die MPs. Der Verkabelungsaufwand aus dem Sicherungskasten heraus mit 10mm² zu den Wechselrichtern und zurück zum Verteilerkasten ist nicht ohne.

YT hat etliche Beispiele für so eines ESS.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

baden-sonne avatar image
baden-sonne answered ·

Ich habe nur einen Wechselrichter (6kwp). Nach der 1.0 Regel bräuchte ich ein Speicher mit 10kw.

Da werde ich wohl erstmal anders starten und den WR an das ACin Netz hängen.

Die Verkabelung kann ich selber machen.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Der Speicher hängt nicht von der 1:1 Regel ab... sondern eher am Hausverbrauch...

1:1 Regel besagt, daß der WR am ACout nur genauso viel Leistung haben darf wie der MP II.

Warum überhaupt 3 phasig ??? Ist Notstrom sooo wichtig ??

Für den Netzbezugsausgleich (ESS) reicht evtl. auch einer..

Den Speicher musst Du anmelden.... via Elektriker ... ob der das macht, wenn Du selbst verkabelst??? Solltest Du vorher abklären.

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Und, was Du gar nicht geschrieben hast : Bekommst Du Einspeisevergütung ? Gibt es einen Einspeisezähler?

Wenn ja, musst Du erst umstellen auf Eigenverbrauch usw... und bekommst nur noch ~ 8ct/kWh

Also gut überdenken..

0 Likes 0 ·

Related Resources