Multiplus 2 5000 em24 48v akku und 15kwp läuft nicht

Moin leute. Ich habe die Sachen schon lange hier stehen und erst seit kurzem alles in Betrieb genommen.


Ich habe ein Problem, was ich in mehrere Foren schon gesehen habe das die es auch hatten/haben, aber keine der Lösungen hat mich weiter gebracht.


Zu meinen aufbau.

(Zahlerkasten groß) HÜP/ZÄHLER(3phasen klemmbock (sagen wir 1/2/3)) raus zum ZÄHLER Kasten klein, klemmblock (4/5/6) em24 3 Phasen, klemblock (7/8/9), an klemmblock 7 hängt der (noch erste) MPII 5000 (ist über AC In angeschlossen) und da dran der 48v 15kw Akku, raus, (rein in großen schrank) klemmblock (10/11/12)

Da hängt die sma mit 15kwp und restliches haus mit dran.


Mein Gedankengang (denke so wie jeder) pv läuft, haus versorgen, mit Überschuss akku laden und Netz auf 0 halten oder einspeisen.

Sobald kein PV Mehr, sollte aus dem akku und Gird auf 0.


Problem ist nur das die PV als AC load gezeigt wird. Und der em24 es nicht als negativ anzeigt.


Ich finde leider keinen Schaltplan wie ich es am besten anschließen/schalten soll damit es geht.


Über hilfe wäre ich dankbar.


PS hab versucht ein bild anzuhängen, geht aber nicht.


Bin zwar kein Profi, die ganzen Sachen habe ich von einen Elektriker machen lassen, so wie ich es ihn gesagt habe. Da ich mich nicht da dran getraut habe, und er sowas noch nie gemacht hat. Aber ich gehe selber ungern an 230v ran.


Das technische und das Verständnis habe ich. Aber irgendwo ist der Wurm drin. Und ich weiß nicht weiter.

em24akkuviktron mp2
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

7 Answers
heiko-hagemeyer avatar image
heiko-hagemeyer answered ·

Hallo,

ich denke, eine Skizze, wie und was verdrahtet ist, würde allen Beteiligten helfen deine Situation zu verstehen. Der Text lässt doch sehr viel Interpretationsspielraum zu.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Deine Erklärung kann man (zumindest ich) nur schlecht folgen, ein paar Bilder und ein Schaltplan wären da sicher hilfreich.

Du solltest nach deiner Registrierung in der Community eine E-Mail bekommen haben, da musst du mal auf den Link klicken, das ist ein Schutz vor Spam.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fahir-arifi avatar image
fahir-arifi answered ·

ich habe es in etwa versucht aufzuzeichnen. ich bin kein schaltplan profi.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fahir-arifi avatar image
fahir-arifi answered ·

ich weis nicht wieso es nicht upgeladen wird

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

Der Ertrag von AC PV wird immer positiv dargestellt. Hast du 2 Stück EM24? Einen als Netzzähler (richtige Rolle vergeben) und einen als AC PV?

0 Likes 0 ·
fahir-arifi avatar image fahir-arifi dennibu commented ·

Brauche ich 2? Habe nur einen.

0 Likes 0 ·
Show more comments
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Lade das Bild ggf wo anders hoch und stelle hier den Link rein.

Du hast noch immer nicht deine E-Mail Adresse bestätigt. Schau auch mal im Spam-Ordner, habe dir die Mail noch mal schicken lassen.

Oder du wechselst zur neuen Community:

https://victron.discourse.group/

0 Likes 0 ·
fahir-arifi avatar image fahir-arifi Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Hatte keine bekommen. Bis gerade eben. Die habe ich auch gleich bestätigt.

0 Likes 0 ·
fahir-arifi avatar image
fahir-arifi answered ·
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Der Plan sieht zwar erstmal etwas wirr aus, sollte so aber passen.

Kannst du vielleicht auch mal noch ein paar Fotos von der Verkabelung und Screenshots aus dem VRM Portal machen?

Die Einstellungen vom MultiPlus wären auch noch interessant.


Bitte die Ankündigung beachten:
https://community.victronenergy.com/questions/320041/ankundigung-einer-neuen-community.html

0 Likes 0 ·
fahir-arifi avatar image fahir-arifi Matthias Lange - DE ♦ commented ·
steht immer beim upload "parsing response faild"
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ fahir-arifi commented ·
Ist leider ein Problem mit der Community.

Du müsstest bitte eine andere Möglichkeit zum Upload der Bilder (Dropbox, Google Drive, One Drive o.ü.).

1 Like 1 ·
fahir-arifi avatar image
fahir-arifi answered ·

https://photos.app.goo.gl/DN2tW8TA9kbFQjA96

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fahir-arifi avatar image
fahir-arifi answered ·

fehler wurde gefunden. der elektriker hat die pv leitung nicht umgeklemmt wie gesagt. habe es am wochenende mit ihn gemacht.seit da lauft alles wie es soll

2 |3000