question

daniel-mackay avatar image
daniel-mackay asked

Niveles de carga programados versus SoC General

Buenas tardes, en el ESS he programado los niveles de carga(Niveles de carga programados) para que llegue a un SoC objetivo durante el día al 100% y así cargar las baterías con radiación, y un segundo programa durante la noche para que el SoC objetivo llegue a 20% y así el autoconsumo use la carga del día en los consumos nocturnos, sin embargo, ninguno de los 2 programas entran nunca y aparecen como inactivos, y veo que todo depende del SOC general (Estado de carga (SoC) mínimo (salvo fallo de red)), ya que al dar a este parámetro 100% durante el día, el sistema carga las baterías, pero si lo tengo en 20% las descarga hasta esa cifra y luego queda en ese punto, sin entrar la otra programación de Niveles de Carga Programados, lo mismo de noche, si le doy SoC 20% descarga hasta esa cifra y usa lo guardado durante el día...entonces mi consulta es como hacer para que estos programas horarios que están ahí por algo, operen efectivamente, ya que estar todos los días cambiando el SoC general en la mañana y luego en la noche para poder tener esta utilidad es poco viable.

Mi impresión es que el SoC general del ESS es prioritario frente a los Niveles de Carga Programados, ¿existe alguna forma de cambiar esto?

Gracias de antemano cualquier ayuda, mi sistema es trifásico y está compuesto por lo siguiente:

3 Quattro 48/15000, 10 baterías Pylontech US5000, 3 Fronius Symo 15 kW con 15 kWp en módulos c/u, de los cuales 2 están AC-In y 1 en AC-Out en AC Coupling

ess settings
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Hola,

Efectivamente, el SoC general prevalece sobre el resto y no hay forma de cambiarlo, salvo el desarrollo de un algoritmo propio por parte del usuario (a su cuenta y riesgo).

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel-mackay avatar image daniel-mackay commented ·
Gracias Juan Alberto, realmente no entiendo entonces para que están los niveles de carga programados, en otras instalaciones monofásicas si me funcionan según lo descrito, en fin, si Victron no se pronuncia a seguir probando configuraciones.
0 Likes 0 ·

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic