EM24 Ethernet lässt sich nicht an Cerbo einbinden

Ich habe leider ein neues Problem:

Mein Ethernet EM24 taucht in der Device List auf, leider aber nicht in der Geräteübersicht der Cerbo.

1722531418859.png


Mit Portscanner finde ich ihn:

1722531426601.png

Über meine FritzBox haben ich ihm eine fest IP zugewiesen

Am EM24 ist DHCP „on“


Modbus TCP an der Cerbo ist aktiv und er wird auch gefunden:


In den gespeicherten Geräten habe ich ihn auch:

1722531449630.png

Auch in der USC7 ist er als Aktiv gemeldet.

Netzmessung: Externer Zähler ist an.


Nur in der Geräteliste taucht er nicht auf:

1722531459457.png


em24
1722531276160.png (30.9 KiB)
1722531418859.png (43.9 KiB)
1722531426601.png (20.3 KiB)
1722531449630.png (9.2 KiB)
1722531459457.png (69.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

???

Da ist er doch in der Mitte. Du hast den in "Netz" umbenannt.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

secz avatar image secz commented ·

Waaaaa.... du hast recht.