Polytech BMS-Lade-/Entladealgorithmus

Hallo,

habe für folgendes Verhalten keine Erklärung:

Ich betrieb meine Inselanlage mit Victron RS48/6000 WR/MPPT und 2 MPPT 250/60 an 4 Stück Polytech US3000C bisher ohne Cerbo GX.

Nunmehr habe ich eine Cerbo GX eingebunden. Das aufgezwungene DVVC lässt die Batterie über das BMS ja nun entscheiden, wie geladen und entladen wird. Das Display Touch 50 zeigt folgendes Entladeverhalten:

Morgens bei ca. 90% SoC wird die Batterie über PV auf 100% auf 52,1V geladen. Danach fließt kein Strom mehr in die Batterie. Bei einer AC-Grundlast von ca. 150W am Tag nimmt die Batteriespannung suzessive ab und erreicht am späten Nachmittag 49,9V. Bis dahin wird immer noch ein SoC von 100% angezeigt. Beim abendlichen zuschalten weiterer AC-Lasten fällt SoC unter 100% und die Batterie wird auf 52,1V geladen (vorausgesetzt, die PV-Leistung ist höher, als die AC-Last).

Ist dieses BMS-Verhalten der Anzeige von 100% SoC bis 49,9V bei geringer Grundlast normal ? In den Einzelgeräten sind 52,00V Absorptionsspannung und 51,00 Erhaltungsspannung gespeichert.

Würde mich über eine Erklärung freuen.

BMS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Wenn du ein BMS an ein GX anschließt, wird automatisch die BMS-Steuerung aller Ladegeräte (MPPT, Netzlader) aktiviert. Die in den Ladegeräten hinterlegten Ladespannungen dienen nur noch dem Fall, das das BMS ausfällt. Ansonsten übernimmt das BMS die Steuerung. Hier ist dann auch der Grund für das Verhalten zu suchen.
du kannst dir die aktuellen Vorgaben für die Lader in der RemoteKonsole anschauen. Einerseits im BMS unter "Parameter", zum anderen unter dem Lader (z.B. MPPT) hier dann unter "vernetzter Betrieb" Die werte werden vom BMS unter Betrachtung des aktuellen Zustandes deiner Batterie gewählt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Roman Sass avatar image
Roman Sass answered ·

Hallo steffen-graap,

das BMS arbeitet also einwandfrei. Mich wundert nur, dass tagsüber bei einer Grundlast von z.B. 150W x 10h = 1,5 kWh aus der Batterie ohne Nachladung (immer Anzeige SoC = 100% bei fallender Batteriespannung) entnommen werden können. Bei dieser Leistung habe ich angenommen, dass SoC unter 100% fällt und die Batterie nachgeladen wird. Werden die 1,5 kW auf einen Schlag entnommen, dann lässt der Nachladeprozess nicht lange auf sich warten.

Aber wie du schon sagtest, das BMS entscheidet, was der Batterie gut tut.