Anlagenzustand normal?

Hallo zusammen,

Kann mir mal jemand sagen, ob die Zustände so richtig sind? Ich kann die AC Lasten im Hinblick auf die anderen Werte nicht zuordnen. Für mich passen die Werte nicht zusammen…


Danke für die Hilfe!

img-1132.png

ac
img-1132.png (387.3 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

@Sunjus09 in den deutschsprachigen Bereich verschoben.

Bitte mehr Informationen zum System, so kann man gerade nur raten.

0 Likes 0 ·
3 Answers
stromhamster avatar image
stromhamster answered ·

So wie es aussieht speist du auf L3 ein und nicht auf L1. Wie viele Wechselrichter hast du denn?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

solear avatar image
solear answered ·

Bei mir sieht’s auch so aus. Ein MP-II mit dem AC-IN an L3 des Hausnetzes.

Kann man nirgends einstellen, dass er an L3 des Hauses hängt?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daniel20222 avatar image daniel20222 commented ·

Hallo

Nein das kannst du nicht einstellen. Wenn ein MP muss er an L1 angeschlossen sein da das System sonst nicht mit der Berechnung klar kommt.

0 Likes 0 ·
Show more comments
solear avatar image
solear answered ·

Ich habe nun den MP mit AC-IN an L1 angeschlossen, und jetzt stimmen die Werte alle.

Vorher war er an L3 und das Balkonkraftwerk hat via Shelly an L3 eingespeist (und in den EInstellungen als L3 deklariert), da waren die Daten etwas schräg.