Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen da mein Elektriker im Moment leider auch keine weiteren Ideen hat.
Ich habe ein drei Phasen System mit Multiplus 2 48/5000 Geräten. Daran angeschlossen sind sechs Pylontech US3000C und als Energiezähler ein VM-3P75CT.
Wenn die Anlage mit den Bypassschaltern so geschaltet ist das nur der Eingang der Multiplus angeschlossen ist, also Netzparallel, regelt sie perfekt auf null und lädt und entlädt den Speicher. Sobald die Anlage aber seriell eingeschaltet wird, also vom Zähler auf den AC in und der AC out dann auf die Hausverteilung, macht die Anlage Probleme.
Sie schaltet nach kurzer Zeit die internen Relais und dann nach kurzer Zeit läuft wieder der NA Relaistest und dann beginnt es nach kurzer Zeit wieder von vorne.
Unter den Alarmprotokollen steht dann Grid Lost, Aber am AC in sind trotzdem 230V und 50Hz.
Die Geräte sind komplett als drei Phasen System eingerichtet mit Grid Code und ESS Assistenten.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp wonach ich schauen könnte?
Vielen Dank