question

q avatar image
q asked

Projet d'ajout d'un dispositif de stockage (Multiplus + Pylontech)

Je compte ajouter un dispositif de stockage à mon installation photovoltaïque composée de micro-onduleurs de chez Enphase.

Onduleur : Multiplus-II 48/5000/70-50
Batteries : 3x Pylontech US5000
Couplage sur AC-IN car la puissance des micro-onduleurs dépasse celle de l'onduleur (pas possible de respecter le facteur 1)

Après m'être beaucoup documenté, j'en arrive au schéma suivant.
Y-voyez une erreur, quelque chose qui manque ?
Avez-vous un conseil, une recommandation ?
12-stockage-avec-couplage-ac-in.png

Multiplus-IIPylontechac couplingenphase
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mandrin avatar image mandrin commented ·
Bonjour Q,

une question, pourquoi un disjoncteur tétrapolaire sur les batteries ?

0 Likes 0 ·
q avatar image q mandrin commented ·

Ceci permet de couper les 2 paires de câbles afin de déconnecter les batteries du reste de l'installation en un seul geste.

Placer 1 seule paire de câbles serait insuffisant par rapport à la puissance du Multiplus-II 5000VA dont l'intensité maximum approche les 200A pour un pic de puissance à environ 9000W. 1 seule paire de câble aura déjà tendance à s'échauffer pour une utilisation constante à 4000W (environ 90A à 48V). Ce n'est vraiment pas souhaitable.

Répartir la charge sur deux paires de câbles est la meilleure des choses à faire pour garantir un bon fonctionnement de l'installation.

Plusieurs postes parlent des disjoncteurs Scheinder C120N ou C120H comme solution de sectionnement des batteries.

1 Like 1 ·
maa avatar image maa q commented ·
Les disjo sont une option mais ne peuvent rivaliser avec des sectionneurs à couteaux...
1 Like 1 ·
6 Answers
maa avatar image
maa answered ·

Perso je mettrai aussi un compteur à l'arrivée ENEDIS

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

J'hésitais sur ce point.

Est-il préférable d'en mettre uniquement un sur l'arrivée ENEDIS ou uniquement un sur la production PV ou un de chaque côté ? D'après ce que j'ai lu, chaque cas de figure devrait fonctionner mais il y en a certainement un qui est mieux que les autres.10-stockage-avec-couplage-ac-in.png


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Perso je mettrai les 2 afin que ton Cerbo maitrise séparément ta prod PV et ton Grid

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Tu peux aussi mettre un ET340 avec sa patte L1 pour le Grid et sa patte L2 pour ta prod PV la L3 étant inutilisée

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image
q answered ·

Merci pour l'idée du ET340 utilisé pour le Grid et la Prod PV. Je n'y avais pas pensé et pourtant une partie de documentation du ET112 y fait référence. C'est clairement écrit dans la documentation du ET340.

D'un point vue financier, il n'y a presque aucune différence.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Avec plaisir, bonne install :)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.