Bonjour à tous,
Je rencontre une bizarrerie que j'ai du mal a expliquer et qui me pose de sérieux problèmes. Et malgré mes recherches (quelques nuits d'insomnies) je ne trouve rien qui s'apparente à ce mystère.
J'ai installé un Multiplus 2 48/3000/35 + Cerbo GX + ET112 + Sonde AC + 2 Pylontech (US2000C) sur mon installation PV (3kWc micro-onduleurs) pour faire de l'ESS sur réseau. Le système est en parallèle du réseau et de l'onduleur (Voir schéma ci-dessous)
Lorsque les PV produisent bien pas de souci la batterie charge (même si j'ai du baisser le courant de charge à 15A, mais je pense que c'est en lien avec mon souci) et le système se maintien autour du point de consigne réseau.
En revanche dès que la production PV baisse et passe sous les 15A du courant de charge le système "perd les pédales" et décharge la batterie dans le réseau a fond (50A), ce qui fait chuter la tension de la batterie jusqu'a la tension de maintien (48V sur pylon) et du coup, pour compenser il charge les batteries a fond depuis le réseau. Et cela oscille comme ca d'un extrême à l'autre toute les 15 à 30 s. (ci-dessous mes paramètres). J'ai tout coupé pour l'instant et essayer pas mal de combinaison (y compris réinit complet d'usine) mais rien n'y fait toujours le même comportement. (tous les Firmware sont à jour).
Quelqu'un pourrait il m'aider? Merci de votre aide précieuse.