VRM Berechung falsch Firmeware 3.30 + 3.40

Hallo zusammen,

Ich habe eine Dreiphasen System (3 x MP2) mit 0 Einspeisung, Am A/C out hängt das Haus und auch ein Fronius Wechselrichter.

zusätzlich habe ich ein BAT PAck mit 16S und Batrium.

EM 24 o.Ä. ist nicht verbaut da die MP2 den Netzbetzug usw selbst errechnen.


Bis dato hat auch alles super funktioniert. Seit der Firmeware 3.30 auf dem Cerbo bekomme ich eine falsche Berechung bei der Systemübersicht. Ich kann noch nicht genau sagen wie was zusammen gezählt wird, fakt ist.

Übernacht ist einspeisung und bezug ähnlich ca 0,5 kw also passt alles. Sobald Solarstrom hinzukommt steigt mein Netzbezug und auch der Wert zum Netz obwohl der Überschuss in den Akku geht.

img-2494.pngImage Caption

img-2495.pngimg-2496.pngimg-2497.png

img-2498.png

img-2499.png

VRMvrm bugvrm firmware update
img-2499.png (242.8 KiB)
1721287180429.png (313.6 KiB)
1721287204027.png (289.1 KiB)
1721287228273.png (333.2 KiB)
1721287246856.png (309.8 KiB)
1721287266010.png (279.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Wurde die Anlage mit 3.30 in Betrieb genommen oder lief das System vorher schon mit einer älteren FW eine Weile?

Den bzw. die Multi als Netzzähler zu nutzen ist leider nicht optimal, man sollte immer einen separaten Zähler (EM540) installieren um im VRM Portal die richtigen Werte zu bekommen.
Die Messung über die Multis hat leider die gleichen Problemen wie der ET340:

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/faq.html#UUID-169dbd85-4b6f-814b-33c2-9fa77a6973d2_section-idm4566394098950432915191768657

Alternativ muss man in den ESS Einstellungen von "Summe der Phasen" auf "einzelne Phase" umstellen.
Dadurch bekommt man im VRM Portal korrekte Werte, das System verliert aber an Effizienz etwas.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

swat33333 avatar image
swat33333 answered ·

Das System wurde mit einer alten Software aufgesetzt. Ich meine es war die 3.20 bis zum update ist auch alles super gelaufen.

Daten waren top und ESS hat super funktioniert.

Erst seit dem Update auf 3.30 habe ich die Probleme.

Und komischerweise zählt er nur falsch wenn Solar Engerie hinzu kommt sonst ist alles richtig ..

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dognose avatar image dognose commented ·

Lösch mal den Fronius inverter raus so gut es geht und lass neu scannen.

Ich hatte hier auch den Effekt, dass es irgendwie dazu kam, dass noch ein "Fronius Geist" im System war.

VRM hat dann die erzeugte Solarmenge allem Anschein nach doppelt gezählt, bei den Graphen für die akumulierte Solarproduktion jedoch NICHT, und weil es ja weder in Batterie noch ins Grid floss das ganze als "Direkten Solarkonsum" abgestempelt.

Konnte dann beobachten, dass ich bei 2000 PV Produktion angeblich noch 2000 Watt direkten PV Konsum hatte, der aber nicht existierte.

Ob das löschen des Fronius hilft kann ich dir nicht sagen, ich habe wegen größerer Hardware Umstellungen die Installation gelöscht und das cerbo resetet, dann wars ebenfalls weg.

0 Likes 0 ·