Sectionnement DC bipolaire avec multiplus en // ?

Bonjour à tous

Dans le cas de multiplus II en montage // (ajout d'un appareil à une installation existante car manque de puissance), est-il possible d'avoir une coupure bipolaire sur l'alimentation DC pour chaque multi, ou faut-il absolument que le moins des multis soit commun sous peine de griller le VEbus ? Je me souviens qu'il y avait cette limitation sur les anciens modèles, mais impossible d'en trouver mention nulle part.

Merci

Multiplus-IImultiplus in parallel
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

sur les multiplus il ne faut pas couper le moins, sur les multiplus II c'est posible !

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image yann commented ·

Merci !

0 Likes 0 ·
yann avatar image
yann answered ·

@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) c'est toi qui m'avait parlé de ça en formation, c'est toujours d'actualité, ou le risque de retour du - par le VEbus a été corrigé dans le matériel ?