Hallo,

ich habe aktuell das Problem dass der Netzbetreiber eine Symmetrieeinrichtung für mein 3 phasiges ESS System fordert, da es sich bei dem MP2 5000 ja um einphasige WRs handelt.

Auch das Victron Zertifikat zum ESS gibt dazu nur folgende Information aus "Ansonsten darf die maximale Anschlussleistung von 13,8 kVA (max. 4,6kVA pro Phase) nicht überschritten werden darf."

Was sich so liest als wenn auch Victron die WRs als Einphasig ansieht, womit die 5000er im Deutschen Netz überhaupt nicht zulässig wären, da sie ja immer über die 4,6kva pro phase kommen könnten.

Ich konnte keine nach zurüstende Symmetrieeinrichtung finden und auch meinem Elektriker ist nichts bekannt.

Der Netzbetreiber bemängelt dass jeder WR mehr als 4,6 kva liefern kann, ich habe angeführt dass wir die max Einspeiseleitung auf 11 KW begrenzen, das akzeptiert er aber nicht weil er sagt das könnte man ja wieder ändern.

Hatte wer ebenfalls schon dieses Problem und wie konnte er es lösen?


Gruß

Torsten

ESSess settings
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
erzwodezwo avatar image
erzwodezwo answered ·

Ich habe jetzt ein neueres Zertifikat für MP2 5000 gefunden indem beschrieben wird das die Scheinleitung auf 4,39kva begrenzt wurde, damit sollte die Anmeldung hoffentlich klappen, da dann keine weitere Symetrieeinrichtung notwendig wäre.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.victronenergy.com%2Fupload%2Fdocuments%2FCertificate-ESS-Germany-VDE-AR-N-4105-2018-11-MultiPlus-II-48V-3kVA-%2528GX%2529-48V-5kVA-%2528GX%2529-24V-3kVA-%2528GX%2529-einheitzencertificat.pdf%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2ZRFjxr4paZiSa1qt2qhcN_rHmkZzc08-R6_3pQ3jiucd32QSLdLGv2oc_aem_P5FhpNdtKgzEYiJ8322vuA&h=AT1zrhsuj6UFjqXAcZGUlbKfIv40dsyW12gc2DiKz8aYJsCsJm75fGhchbGu_atXCD9nM2OYvNXEFgn944K2d-it2Ree1yvwmSWqI05bqrKvfk48mRnxtrBwTlmyYx-XllJN&__tn__=R]-R&c[0]=AT0CxsJL7isrEcGquWwOk4fqSNoNJQfC9uDLCJOgCZdi7Yv9k0fJbowFF-Aj0xYXfl9NhB6tErD2cS_aur2jQUAcw4Eow9J8dYGKEZ1yQKzWHcA1ypGpf0RcJG5dGXyLsUjC2q9I5tO_P4xbDqsnh0YJCSUaoeL6ubXoX_JYztYjzy_09SY_J8xV

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·
Ja mit dem aktuellen Zertifikat sollte es klappen.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Idealerweise sollte man auf der Produktseite des Herstellers nach Zertifikaten usw. suchen und nicht auf Facebook.

https://www.victronenergy.de/inverters-chargers/multiplus-ii#certificates