question

dynamo avatar image
dynamo asked

bridage MPPT en mode ESS

Bonjour à tous,

J'ai une installation récente avec un multiplus II 8000 + 1 MPPT 450/100 avec 12 panneaux de 425 Wc + 1 MPPT 150/45 avec 3 panneaux de 425 Wc (soit 6375 Wc au total) et 3 batteries pylontech 5000.

L'installation est paramétrée en mode ESS, avec un contrat de vente du surplus.

L'installation est récente et il n'y a quasi pas encore de charge sur l'habitation. Les batteries sont à 100% quasi tout le temps.

A faible ensoleillement, j'ai l'impression que tout fonctionne normalement, les MPPT produisent et injectent sur le réseau. Tout me semble normal.

Par contre, je remarque que lors d'un bel ensoleillement, les MPTT (surtout le 150/45) est bridé. Il produit parfois moins de 50 W alors qu'il devrait être à 800 W ou 1000 W.

C'est comme si le cerbo le bridait alors que le réseau est grand ouvert pour accepter l'injection. L'injection n'est jamais montée au dessus de 3400 W lorque les batteries sont pleines.

Par contre, je remarque qu'en lançant une charge de 1000 W, les MPPT se débrident instantanément. L'injection reste sur 3400 W mais la production cumulée des MPPT montent à 4800W. Ils semblent d'un coup débridé.

Une explication ? Est-ce possible de débrider les MPPT lorque les batteries sont à 100 % ?

Merci pour votre aide.


ess settings
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Christophe avatar image
Christophe answered ·

C est tout a fait normal et c est soit le mppt qui bride la production soit le cerbox (DVCC) les batteries sont a 100% donc normal que les panneaux donc le mppt arrête la production tu veux que le courant aille ou ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image yann commented ·
dans le réseau via le multiplus, c'est le principe de l'injection ;)
0 Likes 0 ·
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

dans l'onglet ess l'injection est elle active ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Ca ressemble vraiment à une limitation volontaire de l'injection.

Il faut aller voir dans les paramètres ESS si l'injection est autorisée, et si il n'y a pas une limitation de définie, ici (menu ESS-> injection ) :

1720854101456.png


1720854341784.png (24.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dynamo avatar image
dynamo answered ·

C'est bon, le problème est résolu, c'était un problème de paramétrage.