patitan asked

Cablage Multiplus II cerbo et micro-onduleurs Hoymiles

Bonjour,

Je viens d'acheter un Multiplus II 3000 48v avec un Cerbo et une batterie basengreen 15Kwh.

J'ai une installation avec 3 MO hoymiles (800 + 800 + 2000) relié directement sur mon compteur (via son disjoncteur).


Je souhaiterai câbler le multiplus pour faire en sorte que les micro onduleurs chargent la batterie en journée et alimente la maison, puis la nuit la batterie basengreen 15Kwh relié au multiplus prenne le relais.

Actuellement sous le système domotique Jeedom, je gère la puissance de sortie des 3 MO avec un AhoyDTU sous Jeedom, ça fonctionne très bien. pour charger ma voiture en fonction de la puissance solaire disponible.

Ma question concerne le câblage du multiplus car en regardant partout, je vois toutes sortes de câblage (câblage des sorties MO en AC in / AC out)


J'imagine le câblage comme ci-dessous

1720183025351.png


Je souhaiterai via MQTT réguler la sortie d'énergie du Multiplus à effacer le talon (il ne fait de 3000VA). Apparemment ce serait possible ;)


Si vous pouvez me confirmer le câblage ou me corriger d'une future destruction, je vous en remercie d'avance :)



Multiplus-II
1720183025351.png (329.8 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

20 Answers
dragotog avatar image
dragotog answered ·

bonjour, si aucun backup et pas besoin de grande puissance les sorties acout1 et acout2 inutile.

besoin d'un compteur d'energie type et112 pour du mono en tête de distribution, tes micro onduleur après et un disjoncteur pour le multi en ac in. le multiplus va se charger de gère l'injection ou pas,l'alimentation batterie etc ; système rétrofit

pour éviter une conversion ac to dc (micro onduleur vers batterie ) conseille grandement un ou des mppt. par exemple le 2000 évitera de surcharger le multiplus

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

patitan avatar image
patitan answered ·

Salut Dragotog, merci pour ta réponse.

Non pas particulièrement de backup, sinon peut-être la partie domotique à 150w


Donc selon toi, je doit câbler mes MO sur AC in ?


pour le captage, on m'a conseillé et j'ai donc acheté :

- Sonde de courant AC - Monophasé - 40A - Victron Energy

1720256805544.png

- VICTRON ENERGY - SONDE DE COURANT POUR MULTIPLUS II - CONNECTEUR JACK

1720256796501.png

Je ne sais pas encore ou les mettre dans le cablage...

(je sais que la prise Jack n'ira pas car je n'ai pas pris la version GX du multiplus car j'ai pris le cerbo).


Pour le compteur d'énergie, comme le cerbo peux discuter (en théorie) en MQTT, il peux communiquer avec des Shelly EM? sinon au pire j'achèterai un ET112.


Je ne souhaite pas particulièrement passer par un MPPT car je n'ai que 8 panneaux pour un total de 3600Wc et je ne peux pas en mettre plus.

Et si je passe par un MPPT, le multiplus 3000 sera trop juste alors que les MO envoient directement tout à la maison (que la domotique gère en temps réel).


En gros, je souhaite que le multiplus capte le surplus solaire (production solaire - conso maison) et l'envoi à la batterie. Puis la nuit, alimente la maison mais uniquement à hauteur de 400 à 500w max (le bruit de fond).


Je fait en sorte que tout mes consommateurs soient alimenté en journée par les MO.


Merci pour vos conseil pour le cablage car je reste incertain de savoir comment faire (surtout pour le multiplus)





1720256796501.png (209.9 KiB)
1720256805544.png (43.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dragotog avatar image
dragotog answered ·

domotique nul mais :

factor 1.0 rule sur ac out et un multiplus 3000 passe pas.

sur ac-in dépasse la capacité de chargement mais pas besoin d'autre capteur puisque déjà gérer par la zero injection homiles si comprend bien

juste un cable d'information de la gestion de la 0 injection sur cerbo gx


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

patitan avatar image
patitan answered ·
factor 1.0 rule sur ac out et un multiplus 3000 passe pas.

J'ai pas compris :/


Pour la gestion du Hoymiles, je ne suis pas en zero injection mais j'essai de limiter au maximum (je préfère injecter 150w et les perdre que consommer 50w d'EDF).


Maintenant avec le multiplus, je souhaite que ce soit les batteries qui consomment tout le surplus.

Je te remercie pour tes indications

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dragotog avatar image
dragotog answered ·

https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start#the_factor_10_rule

factor 1 rule : pas plus de pv en sortie ac out dans ton schéma tu as 3600w contre 3000va multi

donc forcement ac-in ou réduit l'entrée des micro-onduleur ou change pour un multi 5000

solution 0 : passer a un multi 5000 et libre de faire solution 1 sans limite solution 1.pngsolution 2.png

solution 1 sans rien changer sauf mettre un ett112, le multplus 3000 chargera batterie max 2400-2200w le surplus ira dans le reseau ; max charge je tente pas perso + le bruit si proche

solution 2 mettre un mppt sur le gros mo ou les 2 petits, limitera la charge en ac a 2000 ou 1600w et charge batterie en directeur sans perte du multi



solution-1.png (361.7 KiB)
solution-2.png (364.0 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

patitan avatar image
patitan answered ·

Salut,

Je viens de recevoir le multiplus avec son cerbo GX et sur ton conseil, le ET112 arrive demain.


par contre niveau câblage et configuration, j'ai une question :


Puis-je câbler le compteur électrique en AC out1 pour faire en sorte que le soir/nuit/matin, ce soit une injection d'énergie provenant des batterie à hauteur de 500w max (d'où mon choix du 3000VA) et que le reste soit compenser par EDF ?


Car mon but est seulement d'effacer mon talon de consommation d'environ 450w mais que le reste soit pris d'EDF.

Et aussi faire en sorte que le surplus solaire (au delà du talon de la maison) serve à recharger les batteries, (c'est à dire uniquement en journée).


Donc est-ce gênant pour le multiplus (3000VA) d'être câblé en AC out1 et ne donner que 500w des batteries et par exemple 4000w d'EDF (si radiateurs allumé ) ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dragotog avatar image
dragotog answered ·

pas la peine d'un compteur en ac out, le multiplus une option "limiter puissance du convertisseur"

pour que le multiplus calcul le surplus il faut mettre le compteur entrée de ligne edf ou avant le disjoncteurs des micro onduleurs

conseil de voir les videos de Victron Energy Afrique,

https://www.youtube.com/@victronenergyafrique/videos

session 1-2 et 20-23

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

patitan avatar image
patitan answered ·

Non mais ce que j'ai besoin de savoir c'est en limitant la puissance du convertisseur à 500w, si ma charge réclame 4000w, le multiplus va le lui donner ? (500 via batterie + 3500 EDF ) ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dragotog avatar image dragotog commented ·
oui
0 Likes 0 ·
patitan avatar image
patitan answered ·

Merci @Dragotog

Et sur tes recommandations, je vais opter pour la version 5000. La demande d'échange est en cours.

Du coup selon toi, comme la puissance des 3 MO est inférieur aux 5000, quel doit être le cablage ?


PS: je te remercie grandement pour tes indications et le temps que tu prend.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dragotog avatar image dragotog commented ·

le multiplus 5000 peut charger/décharger a 3700w a 40 degrees contrairement aux 3000 a 2200w.

en ac-in : les micro-onuleur marcheront pas hors réseau

en ac-out : continu a marcher hors-reseau après faut voir si les mo ont le frequency shifting parce que sinon si batterie a 100% elle va continuer de monter en tension et j'ai pas assez d'information sur le comportement du multi.




0 Likes 0 ·
patitan avatar image
patitan answered ·

Si batterie à 100%, ma domotique dira au MO d'arreter de produire de l'énergie. ça c'est pas un soucis du tout.


Du coup câblage de la sortie des MO sur AC OUT1 ? un peu comme mon premier schéma ?

Mais du coup, l'énergie produite par les MO iraient sur AC IN (en plus de charger les batteries) ?


Je comprend plus trop.



1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dragotog avatar image dragotog commented ·
oui pas de problème avec ac-in connecté
0 Likes 0 ·
yann avatar image
yann answered ·

Bonjour

Si je puis me permettre, il me semble que vous compliquez les choses inutilement.

La version facile (avec un 5000, le 3000 est trop juste), c'est de poser le multi en entrée de l'installation, la sortie du disjoncteur EDF sur AC IN, AC OUT1 alimente le tableau de la maison, et vous ajoutez le AC current sensor juste sur la sortie des micro onduleurs, afin de voir leur production via le monitoring victron.

De le sorte pas besoin de se compliquer la vie, pas besoin de ET112, et en cas de coupure de courant on ne se rends compte de rien puisque c'est alors le multiplus qui alimente la maison sans interruption.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

patitan avatar image
patitan answered ·

Bonjour @Yann

Merci pour ce retour, ce genre de montage me plait.

Par contre, les micro-onduleurs étant cablés sur le tableau électrique, Je met la sonde de courant à leurs sortie ok, mais je les laisse toujours directement sur le tableau électrique (du coup sur ac out ?)

Car si il y a surplus (batterie pleine et charge maison faible) dans le cas peu probable ou je suis déconnecté du réseau, ou l'énergie va partir ? c'est le multiplus qui va dire aux MO de s'arreter ? (via ESS c'est ça ?)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

patitan avatar image
patitan answered ·

@Yann

Donc ce genre de cablage ?

1720945621930.png


1720945621930.png (390.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

oui, ce genre de montage.


En cas de production avec batterie pleine, deux cas de figure :

-soit vous êtes connecté au réseau, dans ce cas l'énergie part dans le réseau, ou est limitée par votre système existant.

-soit si le réseau est coupé et que vous fonctionnez en mode secouru (comme en site isolé) c'est le multiplus qui va augmenter la fréquence pour faire couper les micro onduleurs. Si vos micro onduleurs sont capables de faire de la variation de puissance en fonction de la fréquence, c'est encore mieux.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

patitan avatar image
patitan answered ·

D'accord,

Alors concernant ma config :

J'ai une batterie Basengreen 48v 314Ah (environ 15kw/h) qui arrive cette semaine.

J'ai bien noté qu'il fallait qu'elle soit branché en CAN sur le cerbo.

J'ai 3 Micro onduleurs Hoymiles (800 / 800 / 2000) directement branché sur le tableau électrique via un disjoncteur 20A.


En réalisant le cablage comme ci-dessus, comment dois-je paramétrer l'ESS ?

Déjà pour la première question je pense que c'est bien cela, vous confirmez ?

1721053373975.png

Capacité : facile 314Ah

Maintient, d'origine c'est 50v

Coupures dynamique, voila ce que j'ai lu quelque part, est-ce correcte ?

1721053510477.png

Décalage de redémarrage : je l'ai comme origine à 1.2V

Convertisseur PV : j'imagine mettre oui

1721053642100.png

C'est ensuite que je suis perdu :

1721053700360.png

Je ne comprend vraiment pas ce paramètre.

Puis la suite :

1721053894301.png

J'imagine que le multiplus augmentre la fréquence pour faire comprendre aux MO de diminuer leurs production ou carrément les arrêter. Pour mes 2 HM-800 et mon HMS-2000, je ne trouve pas les bons paramètres.

Mais je ne souhaite pas vraiment que le multiplus gère ce paramètre car ma domotique peux dejà gérer les MO via ahoyDTU.


Paramètre suivant, les puissances, facile.

1721054092956.png

Et un récap :

1721054123665.png

Si je ne souhaite pas que le multiplus gère la puissance de mes MO, dois-je lui dire Non à la question "présence convertisseurs PV " ?

Si je dit non, il va quand même gerer la réinjection ?


Car mon but final est de configurer le multiplus pour :

- charger les batteries qu'avec le surplus uniquement (pour le moment)

- décharger seulement le soir / nuit / matin à hauteur maxi de 500w pour effacer mon talon de conso


Merci pour votre aide à tous ;)



1721053373975.png (12.6 KiB)
1721053510477.png (15.7 KiB)
1721053642100.png (8.3 KiB)
1721053700360.png (15.7 KiB)
1721053894301.png (10.2 KiB)
1721054092956.png (10.2 KiB)
1721054123665.png (11.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Alors, dans l'ordre :

Coupure dynamique : c'est à voir en fonction des caractéristiques de ta batterie, je ne connais pas cette marque. Mais 45V ça me semble quand même très bas, même à 2C. Avec des Pylontech on est à 46V.

Convertisseur PV : OUI étant donné que les micro-onduleurs sont connectés sur la sortie de l'onduleur il faut mettre ça à oui.

Voltage to restart PV : pourtant l'explication est plutôt claire. Voici ce que ça dit en français :

"Quand une surtension DC se produit, les onduleurs PV sont éteints en réglant la fréquence à la valeur paramétrée pour la déconnexion (voir écran suivant). Quand la tension batterie est descendue en dessous de la valeur de floating avec une marge dépendant du type de batterie sélectionné, le chargeur repasse en mode bulk et la fréquence est réduite, autorisant les onduleurs PV à redémarrer.

Sur certaines installations il peut être utile de redemarrer les sonduleurs PV à une tension DC plus haute.

Vous pouvez spécifier cette tension avec le paramétrage ci-dessous.

Note : l'onduleur PV sera redémarré lorsque le chargeur repasse en mode bulk ou si la tension DC descend en dessous de ce paramètre, selon quelle condition se produit en premier."

En gros c'est un mécanisme de sécurité en cas de montée en tension imprévue de la batterie, tu peux laisser le réglage par défaut.

Fréquences : effectivement, c'est le paramétrage de l'augmentation de fréquence pour faire varier la puissance des onduleurs PV. Si tes micro-onduleurs ne peuvent pas être paramétrés pour la variation de fréquence, alors seule la valeur de coupure est vraiment importante, il faut qu'elle soit assez haute pour assurer la coupure. Normalement la valeur par défaut fait l'affaire.

Dans tous les cas, il faut bien garder en tête que ces paramètres de fréquence ne sont utiles qu'en cas de fonctionnement secouru, donc réseau déconnecté, pour assurer la coupure de charge quand la batterie est pleine, l'energie excédentaire ne pouvant repartir au réseau. Quand le réseau est présent, c'est lui qui fixe la fréquence.

Si ta domotique gère déjà la puissance des onduleurs, alors tu pourra sans doute modifier ton système pour que ça fonctionne aussi en mode secouru, par exemple en lisant via modbus sur le cerbo les paramètres du chargeur et la tension batterie et en ajustant la puissance en consequence. Même si le mode "tout ou rien" qui sera en place si la variation de fréquence n'est pas reconnue suffit tant que ça reste occasionnel.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

patitan avatar image
patitan answered ·

Merci @Yann pour ta réponse très complète.

Dernière question pour faire ce que tu me préconise, dois-je mettre une protection entre le disjoncteur principal de mon installation EDF (le 500mA de cette photo) et le AC in du multiplus ? ou il suffit ?

1721228578084.png


Car à la sortie AC out1 il y aura mon tableau électrique avec tous ses sous disjoncteurs.

Je te remercie!!


1721228578084.png (359.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Le différentiel suffit, mais pas la protection de surintensité. Il est réglé à 60A et le relais de transfert d'un multiplus II 48/5000 est à 50A, donc il faut protéger la ligne à 50A et câbler la liaison en 10mm². Meme section à employer pour la sortie de l'onduleur jusqu'au tableau électrique.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

patitan avatar image
patitan answered ·

Mais mon contrat EDF est en 9kw donc théoriquement à 40A, le Linky limitera le courant non ?

Si j'ai tord, je dois y placer un disjoncteur 50A après le différentiel EDF et avant le AC in du multiplus, c'est bien ça ?

Sinon ok pour la section, c'est déjà prévu ;)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Oui, le linky coupera en effet, mais si un jour l'abonnement change pour plus gros, le linky ne coupera plus, et là, c'est le drame...

Donc oui, il faut un 50A en entrée du multiplus, entre le disjoncteur de branchement et le AC IN

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.