Hallo zusammen, ich habe ein System mit 21kwp Solar, 6x Multiplus 5000 / 30kwh Batteriepack und 2x EV Charging Station aufgebaut.
Die Wallboxen habe ich extra gewählt, weil ich mir sicher war, das die Integration dann bestmöglich Ist.
Leider finde ich die Einstellmöglichkeiten unzureichend.
Mache ich was falsch, oder kann man dort ein UPDATE erwarten ?
Im Automatik Modus kann man
Start Charging @SOC einstellen und
Stop Charging @SOC einstellen.
Stop Charging muss in der aktuellen LOGIK kleiner sein als START Charging.
Eine weitere Verwendung von Daten aus dem ESS findet nicht statt.
Hier liegt ein Kardinalfehler vor, wenn ihr mich fragt…
Ich hatte in meiner vorherigen Installation die Möglichkeit mit verschiedenen Parametern die Ladung zu steuern.
Beispielhaft :
Start bei SOC 30% und PV grösser 4 KW
Stop bei PV kleiner 4 KW und SOC kleiner 90 % ( zum Schutz vor Entladung)
Haltezeit 30 Minuten zum Schutz vor Schwankungen durch Wolken etc.
Im Victron System muss Stop Charging kleiner sein als Start Charging.
Setze ich den Wert zu hoch, läd der PKW nicht, bevor der AKKU geladen ist, und das 2 Fahrzeug ist leer, bevor die Frau zur z.Bsp. Spätschicht fährt…
Setze ich den Wert zu niedrig, läd das system automatisch ab eingestelltem SOC, stoppt dann die Ladung aber nicht, wenn die Sonne nicht mehr da ist, sondern entläd die Batterie.
Bei der von mir eingestellten Logik, die ich selber im MyGekko programmieren konnte, wurde das Fahrzeug einfach eingesteckt, und ohne “Nachdenken” machte das System alles alleine.
Zu guter letzt:
Bin ich mit meiner Frage hier überhaupt richtig ?