Hallo zusammen,
zunächst Mal vielen Dank für die zahlreichen Leute die hier Hilfe leisten. Ich habe durch dieses Forum viel gelernt und umgesetzt.
Ich habe aktuell ein System von einem Multiplus 5000 GX mit pylontechs 4xUS5000 an AC In angeschlossen. Das System läuft wunderbar und alle nötigen Informationen sind hinterlegt.
Jetzt möchte ich zusätzlich zu L1 auch L2 mit einem weiteren Multiplus 5000 betreiben. Dazu würde ich gerne kurz das weiter vorgehen abklären, bevor ich etwas vergessen:
1. Die Firmware muss bei beiden Multiplus exakt die gleiche sein und dementsprechend geupdated werden.
2. DC und AC müssen gleich bemessen sein was Länge und mm2 angeht.
3. Ich habe an AC Out eine notstromsteckdose angeschlossen über einen FI und LS. Hierzu meine Frage: Kann die notstromsteckdose am GX verbunden bleiben oder muss diese auch an den zweiten Multiplus angeschlossen werden?
4. Zu der Konfiguration über MK3 Adapter muss die Split Phase 120 an beiden Geräten eingestellt werden.
5. Beide Multiplus über cat5 Kabel an den ve Bus Eingängen verbinden und den Blindstopfen entfernen.
Gibt es Nachteile des Systems, ist die Regelung dann langsamer?
Das müsste es grob sein, oder habe ich etwas vergessen. Vielen Dank euch allen...