question

petermueller avatar image
petermueller asked

Konzept für Laien-Bedienung - Umschalter gesucht.

Guten Tag,

wir entwickeln gerade ein Konzept. Dabei soll ein Laie in der Lage sein zwischen Normal-, Generator- und Notstrombetrieb umzuschalten.

Im Normalbetrieb soll die Hausverteilung durch das Versorgungsnetz und den Victron-Wechselrichter versorgt. Siehe Abbildung (HAK-Hausanschlusskasten, SLS - SLS-Schalter, Z1 - Zähler, SM1 - SmartMeter).

normal.png

Im Generatorbetrieb soll die Hausverteilung über einen externen Generator, der an eine Einspeisesteckdose angeschlossen ist, versorgt werden. Zudem soll ein leerer Batteriespeicher über den Victron-Wechselrichter geladen werden.

generator.png

Im Notstrom-Betrieb soll der Victron-Wechselrichter über eine Notstromsteckdose und eine manuell anzubringende Leitung (gestrichelt dargestellt) über die Einspeisesteckdose und den Umschalter in die Hausverteilung einspeisen.

notstrom.png

Mit welchem mehrpoligen Umschalter könnte das Konzept realisiert werden?

Multiplus-IIswitch
notstrom.png (45.1 KiB)
normal.png (44.2 KiB)
generator.png (46.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Sebastian avatar image
Sebastian answered ·

Hier würde sich anstatt dem Multi ein Quattro anbieten.
Dem Multi muss ein Grid-Code mitgegeben werden, wlecher beim Umschalten zwischen Netz und Generator umgestellt werden muss. Das geht nur mit dem MKII Interface und Passwort. Sprich nichts für Laien.

Mit dem Quattro ist auch gleich noch eine Messung für den Generator samt Statistik mit dabei.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Björn Kellermann avatar image
Björn Kellermann answered ·

Wenn der Hausverteiler am AC out 2 des Quattro angeschlossen ist, dann ist dieser Unterbrechungsfrei und kann bei eine Kondition z.B. SOC < 20% automatisch abgeworfen werden.

Ferner sollte ein Umschalter Netz - 0- Quattro jeweils für AC out 1 und AC out 2 vorgesehen werden.

Am AC in des Quattro ist dann zusätzlich ein Lasttrennschalter oder wenigsten ein KS vorzusehen, damit man den Quattro für Wartung stromlos machen kann.

Der Leihe sollte normal keine der Schalter bedienen müssen.

Der Quattro kann für AC in 1 (Netz) und AC in 2 (Generator) unterschiedliche bzw. keinen Netz-code vom Fachmann bekommen. Generator-Start kann über Relais oder Bus automatisiert werden.

Das ist dann die Leihen-sichere Variante jedoch ist der Quattro doppelt so teuer wie ein MP2.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources