roversberg asked

terugleveren

hoe voorkom ik terugleverboete door mn victron installatie die o.a. zonne energie gebruikt voor mn batterij te laden, maar als die vol is, er NIET meer word teruggeleverd naar de grid. dus dat mn pv installatie word "geknepen" bij een volle accu...zoals je bij solar edge gewoon kunt instellen allemaal..

solar
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
roversberg avatar image
roversberg answered ·

screenshot-20240611-211644-vrm.jpghoi, bedankt voor je antwoord...ik heb een multiplus 2 5000 en mppt rs 450/100 en cerbo gx. mn grid setpoint staat nu op 50w, ik zit bij tibber en hoe kan ik de settings zo zetten dat ik bij negatieve prijzen ik dus niet meer teruglever. maar nog wel mn batterij kan opladen...screenshot-20240611-211727-vrm.jpg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Duivert NL avatar image
Duivert NL answered ·

Hoi met ESS kan dat niet zonder gebruik te maken van nodered

Als je dat wilt kunnen instellen zonder nodered dan moet je het systeem updaten naar de laatste versie en in vrm Dynamic ESS activeren en instellen

Ik gebruik zelf het systeem als ESS, meer info over DESS is hier te vinden

https://www.victronenergy.com/live/drafts:dynamic_ess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.