Bonjour.

Je compte m'équiper de Multiplus 48/5000 et je me pose la question de sa capacité face aux surtensions réseau. Est-ce que le Multiplus permet d'éviter ces surtensions ?

D'autre part, la section du câble maxi acceptée est de 13 mm2. Ce n'est pas standart en France. Comment fait-on quand les phases sont en 16 ou 25 mm2 via un Linergy ?

Merci et bonne journée.

Roland.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
maa avatar image
maa answered ·

Le 10mm² est amplement suffisant pour un 5K

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

garrol avatar image garrol commented ·

Bonsoir.

Merci de votre réponse.

Mais ma question est comment je fais pour connecter un câble de 16 mm2 existant, au Multiplus, pas si un 10mm2 est suffisant.

Je viens de voir la réponse Thierry Cortassa sur une question similaire. Il faut rajouter un disjoncteur à proximité !

C'est quand même "balot" que Victron n'équipe pas de série le Multiplus avec une capacité de connexion de 16 mm2. Le 13 mm2 ne correspond à aucun standard actuel.

Bonne soirée.

0 Likes 0 ·
Show more comments
eric-s avatar image
eric-s answered ·

Normalement, le Multiplus se déconnecte du réseau quand la tension de ce dernier sort des limites prédéfinies. Ces limites sont configurables.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

garrol avatar image garrol commented ·
Bonsoir et merci beaucoup de votre réponse.

C'est intéressant !

C'est pour les ordinateurs qui fonctionnent souvent, très souvent ;).

J'aimerai me passer des onduleurs informatiques.

Bonne soirée.


0 Likes 0 ·

Un M+ ne redresse pas le signal du réseau, il se synchronise dessus.
Si c'est pourri en entrée, c'est pourri en sortie.
Le signal pur sinus n'est garanti que déconnecté du réseau !

Si c'est une surtension d'origine atmosphérique (foudre) dont on parle, Il faut au contraire protéger l'entrée du M+ avec un parafoudre adapté au risque du site

0 Likes 0 ·
garrol avatar image garrol Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur commented ·
Bonsoir.

Merci pour la réponse.

Je ne pense forcément à la foudre mais à une surtension du réseau EDF qui peut faire griller des appareils.

maintenant, si le M+ se déconnecte du réseau dès que la tension définie est atteinte, ça me va. faut-il encore qu'il soit rapide, très rapide !

Bonne soirée.

P.S. : je file m'inscrire sur le nouveau site.

0 Likes 0 ·
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur avatar image
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur answered ·
ATTENTION, pour info, community migre de plateforme :https://community.victronenergy.com/questions/326591/evolution-de-victron-community.html
Postez-vos nouveaux sujets sur la nlle plateforme !
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.