This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Die Modbus Register 2700... sind laut Beschreibung nur für ESS Mode 2.
Da du Mode 3 verwendest könnte es daher nicht funktionieren.
Ich nutze ESS Mode 2 und steuere mit der Loxone den Bezug bzw. die Einspeisung. Auch begrenze ich den Ladestrom in Abhängigkeit vom Ladestand der Akkus.
Zudem habe ich noch eine Funktion drin um bei ausreichend Akku das Netz (ACin) wegzuschalten.
Damit habe ich eine gute Kontrolle über das Victron System ohne zu sehr in die interne Regelung eingreifen zu müssen.
Danke für eure Antwort
Leider funktioniert es bei mir nicht.
Ich habe jetzt Mode 2 eingestellt.
Am Cerbo ist bei ESS - Maximale Wechselrichterleistung 18000W eingestellt
AQ _ESS max discharge current IO Adresse 2704 18000→1800W
AI_ESS max discharge current IO Adresse 2704 1800→18000W
Die Entladeleistung der Batterien ist jedoch maximal 11300W
Wenn ich zB. 1000W einstelle wird auch mit 11300W entladen.
Die Einstellung am Cerbo ist jedoch 1000W
Es hat den Anschein, dass die Regelung nicht reagiert, egal welche Werte ich hier einstelle.
ESS max charge current A IO Adresse 2705 funktioniert einwandfrei.
Ich verwende 7 ST. Pytes Batterien mit je 5kWh > Entladeleistung sollte ca. 19kW betragen
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben
Vielen Dank
Franz
Schreibst du denn den Wert häufig genug? Ich habe einen Repeat von 30s bei mir eingerichtet. Wird der Wert einmalig bzw. zu selten geschrieben (glaube mind. alle 60s) dann wird er nach kurzer Zeit ignoriert.
Ich habe jetzt bei Repetition Intervall 30 eingetragen. Ändert leider nichts. Maximale Entladung 11,6kW Ich habe Mode 2 oder Mode 3 eingestelle, immer selbes Problem.
Ich habe auch getestet und 5000W eingestellet. Entladeleistung trotzdem 11500W
Hast Du mal probiert ob dein System mit anderen Registern (z.B. 2700 oder 2702 ...) überhaupt reagiert.
Dann noch mit den Werten etwas spielen (möglichst 1:1 verwenden ohne Skalierung) um so etwas "Gefühl" für das Verhalten zu bekommen.
Ich benutze in meinem System 2700 und 2705 und musste auch erst mal etwas damit experimentieren bis es wunschgemäß lief...
Solltest du so nicht voran kommen dann würde es zusätzlich noch helfen etwas mehr Infos zu deinem System zu haben (welche Geräte sind wie vorhanden...). Bisher kann ich nur die Batterien, den Cerbo und 3-Phasen erkennen.
Interessant wäre auch ob die Batterien alle erkannt werden. Hatte das bei einem Bekannten da wurde nur ein Teil erkannt und daher der max. Entladestrom (DCL) zu klein angezeigt.
113 People are following this question.