Hello la Blue Community,
Suite à mon post sur l'Echauffement du Commutateur de batterie 275 A VICTRON, qui a été traité voir le post ICI, j'ai constaté un autre échauffement certes moindre mais identifié au niveau du positif du Lynx Distributor avant fusible vers Multi.
La zone de contact étant trop réduite entre le Megafuse et la cosse du câble, cette dernière a tendance à chauffer de manière anormale. Donc attention !
Afin de régler définitivement le pb, je suis passée sur les côtés à savoir utiliser les plots de chainage Busbar du Lynx qui offrent aux grosses cosses (>50mm) toute la surface de contact nécessaire.
Par contre, penser de bien entendu à toujours mettre les bonnes protections sur ces câbles.
Pour ceux qui "traficotent" leur Power In pour en faire un Distributor, même combat !
******************************************************************************************************************
Cher Staff VICTRON, permettez moi de vous proposer, à toutes fins utiles, de faire modifier dans la doc du Lynx la partie Lynx Distributor afin d'expliquer les limitations d'ampérage et/ou la taille des cosses pour un bon usage sur ce dispositif. Le pb n'existant pas sur le Power In car les cosses étant directement sur les Busbar.
******************************************************************************************************************