Mein Mppt speißt oft nicht ein wenn die Batterie 32V hat aber manchmal doch
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Mein Mppt speißt oft nicht ein wenn die Batterie 32V hat aber manchmal doch
Ja ich habe eine Sma Wechselrichter der auf der ac Seite hängt
Der Schalter AC-gekoppelte Einspeisung hat nur Auswirkungen wenn ein Fronius WR angeschlossen ist, der vom GX gesteuert werden kann.
Wichtig wäre, dass dein WR irgendwie Daten ans GX liefert. Da gibt es einige Bastellösungen oder den sicheren Weg mit einem Victron Zähler wie z.B. ET340. Dann wir der SMA-WR auch am Dashboard angezeigt und in den Auswertungen im VRM-Portal berücksichtigt.
Außerdem werden dann auch die Lasten richtig angezeigt.
Falls der SMA-WR am ACout hängt, wäre es noch wichtig im ESS-Assistent einzustellen, dass da ein WR hängt, damit bei Netzausfall der WR vom Multiplus über Frequenzanhebung abgeregelt wird wenn die Batterie voll ist.
Ok dann mache ich das aus aber behebt das dann mein Problem das die Dc gekoppelt PV Anlage nur manchmal einspeist?
Das Auslesen des PV-WR ist für eine funktionierende Anlage nicht zwingend erforderlich, für eine ordentliche Visualisierung aber zu empfehlen.
Wenn der SMA nicht zu alt ist, kann man diesen ggf. über Sunspec auslesen, das müsste im SMA eingestellt werden und beim GX Gerät muss Modbus aktiv sein.
Ein genauerer Überblick über die Anlage wäre zunächst nicht schlecht.
Welche Komponenten sind alles verbaut? Wie sind diese mit einander Verkabelt? Wie sind die Einstellungen vom den Komponenten?
Also es ist verbaut
Multiplus II 24/3000/70
Eine 5kWh Batterie selbst gebaut mit einem Smart shunt 500 über ve direct angeschlossen
Ein Mppt 250/100 auch über ve direct
Hier die Einstellungen von Mppt:
107 People are following this question.
MPPT 75|10 MPPT-Laderegler 75/10 SmartSolar zeigt bei Solar und Batterie falsche Spannung an
Nach Update auf V1.50; Warum lädt der MPPT 75/15 Laderegler nur noch in Erhaltungsspannung (Bulk) ?
MPPT 75/15 nach Update defekt?
2 MPPT Parallel betreiben ... Grafische Darstellung
Suche telefonisch Unterstützung bei der Ladespannung Einstellung