question

maronibrater avatar image
maronibrater asked

Multiplus 2 lädt nur mehr bis 33% Batteriestand und geht dann auf Absorbtion

Hallo liebe Community,

seltsames Verhalten meines ESS ohne erkennbaren Grund: Alles lief bereits einwandfrei seit März. Nun auf einmal nicht mehr.

Anlage: Gleich wie die auf Youtube Ingos Tipps

Batrium BMS = steuerndes BMSimg-0822.jpeg

Gridmeter

PV Einspeisung mit eigenem EM24 Zähler

Problem: Multiplus hört bei 33% Ladezustand zu laden auf und geht auf Absorbtion - dann low Battery Alarm trotz genug Leistung von PV

siehe Fotos anbei

img-0817.jpegWelche Spannung wird hier mit 56,80V angezeift? lt BMS hat die Batterie nur 53,6 V

Wie kann ich den Multiplus dazu bringen erst bei 100% aufhören zu laden ? vielen Dank ! fG Dietmar

img-0816.jpeg

Multiplus-II
img-0817.jpeg (130.0 KiB)
img-0816.jpeg (179.0 KiB)
img-0822.jpeg (240.3 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Prüfe mal die Sicherungen zwischen Akku und MultiPlus.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maronibrater avatar image
maronibrater answered ·

Sicherungen geprüft, mit Multimeter an den Batterieanschlüssen des Multiplus gemessen - es liegen die 53,43 V die das Batrium angibt auch am Multiplus 2 an

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

Manchmal sind schlechte Kontakte oder nur teils beschädigte Sicherungen Auslöser für den Effekt das der Multi während dem Ladeversuch eine größere Spannung anzeigt als das BMS.

Deshalb prüfe alles genaustens….

0 Likes 0 ·
maronibrater avatar image
maronibrater answered ·

GELÖST: herzlichen Dank !!!

Eine Crimpung war locker geworden, hab wohl schlampig gearbeitet ……

FG

Dietmar