Ich habe folgendes Problem bei einer ESS Anlage
Anlage : 3 Multiplus II 5000
2 MPTT 250/100
1 Smart Shunt Victron
KEINE Netzmesseung
laut Beschreibung soll die Überschußeinspeisung ohne funktionieren.
Ohne DC gekoppelte Überschusseinspeisung funktioniert das System wie es soll.
Es ist die aktuelle Firmware auf allen Geräten installiert.
Der Akku ist ein Li Ion Akku 16S 11kWh mit 64,00 V Ladeschlußspannung ohne BMS.
Der Sollwert zum Netzt kann ohne Probleme auf verschiedene Werte eingestellt werden.
Sobald die DC gekoppelte Überschusseinspeisung eingeschaltet wird funktioniert das System.
Doch zu verschieden Zeiten kommt es zu "hochfahren" der Überschußeinspeisung auf den max.
Wert dann ist die Batterie innerhalb von 40 min leer!
Nach dem Neustart der Wechselrichter funktioniert es einige Zeit bist der Fehler wieder auftaucht .
Es wurde auf allen Geräten schon ein mal alle einstellungen zurückgesetzt und die Geräteeinstellung dann neu vorgenommen.