question

hg6806 avatar image
hg6806 asked

MPPT450/200 + MP2 3P + SMA PV Regelungsfragen, 70%

Hallo zusammen,


mein Victron 3-Phasen System läuft mittlerweile.

Also MPPT 450/200 + 3x MP2 48/3000 + 7kWh Pylontech. Netzparallel, (noch) alles an AC-In angeschlossen. ESS aktiv.

screenshot-2024-05-11-160647.png

Dazu parallel noch eine 9,9kWp SMA STP Anlage.

Als der Victron MPPT noch nicht per VE.direct angeschlossen war, hatte er einfach geladen bzw. geliefert, was ging. Nun mit dem Kabel wird immer nur auf Netz Sollwert geregelt.

Das ist eigentlich Käse, denn ich möchte ja voll einspeisen bei Überschuss und wenn mal keine PV Leistung vorliegt, schiebt er vom Speicher ins Netz.

Ich möchte also ganz normal den Überschuss über die MP2 ins Netz schieben.

Max. Ladestrom Pylontech ist natürlich eingestellt.


2. Problem.

Gemessen wird direkt am Netzübergabepunkt (aber nach dem Zähler) über ein SMA SHM2.0.

Der kam noch von der ersten SMA PV Anlage und meldet auch den Victrons die Leistung zum Netz.

Jetzt war aber die SMA Anlage noch aus früherer Zeit auf 70% max. eingestellt.

D.h. wenn ich den Victrons mehr als -7000 Netz Sollwert einstelle, regelt SMA gnadenlos herunter und Victron bedient sich sogar aus dem Speicher.

Wie, bzw. kann man das überhaupt verstellen?


Ich habe für SMA keinen Händlercode.


Multiplus-IImppt rs
16 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Ist DC-Überschusseinspeisung eingeschaltet ?

Darfst Du überhaupt mehr einspeisen, da begrenzt auf 70% ? Bekommst Du "alte" Vergütung ? Du hast ja 3 Zähler.

Um das Ganze vernünftig regeln können, wirst Du wohl noch einen EMxx Zähler brauchen.

Und die Victrons brauchen einen anderen Anschlusspunkt, damit sie vom SMA Zähler nicht erfasst werden!

0 Likes 0 ·
hg6806 avatar image hg6806 holger Bleckwehl commented ·
Nein, bei Victron ist nur AC-gekoppelte Überschusseinsp. eingestellt. Nicht DC.

Muss beides an?

D.h. ich müsste einen EMxx Zähler zwischen SHM2.0 und Z1/Z2 Zähler und zwischen EMxx und SHM2.0 dann den Anschlusspunkt der Victrons, right?


Wenn ja, macht dann ein Durchschleifen der Victrons AC-in/AC-out überhaupt Sinn?


0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ hg6806 commented ·

Wenn du DC Überschuss einspeisen willst, musst du das natürlich einschalten.

Du musst aber natürlich auch mit deinem Netzbetreiber klären, ob bzw. wie viel du einspeisen darfst.

In dem SMA müsstest du dann auch die Einstellungen anpassen, damit dieser nicht abgeregel wird, wenn der MPPT über die MultiPlus anfängt einzuspeisen.

0 Likes 0 ·
Show more comments
2 Answers
dennibu avatar image
dennibu answered ·

Ich nehme an die 7kwh Pylontech im Text oben ist ein Tippfehler… es sind also 17kwh.

Ich würde an deiner Stelle ( bitte um Kritik wenn es Blödsinn sein sollte ) den SMA fest auf Max. 7kw begrenzen (70% Regel) und SMA seitig den Netzzähler ignorieren. Dann kannst du den DC Überschuss voll einspeisen ohne den SMA zu beeinflussen.

In der Darstellung müsste Z3 wohl auch ein Zweirichtungszähler sein. Wärmepumpentarif würde ich überdenken ob noch notwendig.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hg6806 avatar image
hg6806 answered ·

Hier noch einmal ein Entwurf bei dem die 70% Regelung der SMA Anlage nicht eine Victron Einspeisung stört.

Die Frage ist, ob ich den EM24 so belasse oder wie im Roten Pfeil direkt an die MP2 schalte oder ihn sogar ganz weglasse.

Die MP2 messen doch selbst oder? Oder ergibt sich daraus Nachteile?

screenshot-2024-05-14-145719.png


4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

nein, so geht das nicht. Du kannst nicht irgendwas zwischen Z1-2 und Z3 schalten. Ich hatte doch oben einen Vorschlag gemacht. Was spricht da dagegen?

0 Likes 0 ·
hg6806 avatar image hg6806 dennibu commented ·
Stimmt, an Z3 habe ich nicht gedacht.

Bei deinem Vorschlag brauche ich dann keinen weiteren Energy Meter für Victron mehr?

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu hg6806 commented ·
Den Zähler für victron brauchst du unbedingt. Überlege dir aber ob der vor oder nach der Wärmepumpe sein soll.
0 Likes 0 ·
hg6806 avatar image hg6806 dennibu commented ·

Aber die Multiplus haben doch eigene Zähler drin. Oder zählen die nur bei Durchschleifung?

Wenn, dann würde ich sogar vor die Wärmepumpe setzen , also direkt nach Z1/Z2, dann regelt Victron alle Verbraucher.


Welcher Zähler ist empfehlenswerter, ET340, ET540 oder der EM24 Ethernet? Selection Guide kenne ich.

ETx40 wird ja über RS485 / VE.Bus des MP2-48/3000 GX angeschlossen. Ich hatte mal was gehört dass der ET340 für ESS nicht so geeignet sein soll.

Oder doch direkt den EM24 und über Ethernet einbinden?

65A reichen vollkommen, dein Display brauche ich nicht wirklich.



0 Likes 0 ·