question

hg6806 avatar image
hg6806 asked

Kein negativer Wert bei Modbus 2700 ESS control loop setpoint möglich?

Hallo zusammen,

der Modbus Wert 2700 ESS control loop setpoint stellt ja "Sollwert Netz" ein.

Hier möchte ich einen negativen Wert eintragen, da ich voll einspeisen möchte.

Ich kann aber nur min. 0 eintragen, kein negativer Wert, obwohl ich über das Webinterface negative Werte ienstellen kann. Gibt es dazu einen anderen Modbus Wert?

2703 übrigens das Gleiche.


Modbus TCP
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
pete60 avatar image
pete60 answered ·

@hg6806

65536 - Netzsollwert = Wert f Register

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hg6806 avatar image
hg6806 answered ·

Oh, ok. klappt.

Das gilt aber anscheinend nur für Werte unter 0W, drüber dann normal.