DGUV3 Prüfung

Ich habe eine Kundenanfrage bezüglich DGUV3 Prüfung bei einem Multiplus.


Dabei wird für 10sec eine Prüfspannung von 500V auf das Gerät gegeben.


Ist diese Prüfung überhaupt möglich?

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

ich gehe einmal davon aus, dass du die isolationspruefung meinst und nicht 500V ac an den eingang anlegen willst. das duerfte naemlich fuer jedes geraet, das fuer 240V gedacht ist, absolut toedlich sein.

500V fuer die isolationspruefung, also N+L gegen erde sollten kein problem sein.

500V zwischen L+N duerten dagegen toedlich sein!

wenn du versuchen wuerdest, 500V an den ring-kerntrafo anzulegen, wuerde sofort die sicherung ausloesen, was selbst bei einem direkten einschalten mit 230V passieren wuerde. allerdings weiss ich nicht, was die technik auf der sekundaerseite dazu sagen wuerde.

tschuess