question

elko avatar image
elko asked

VenusOS Modbus Error code 3 - EV charging station

Hallo,

zusammen ich habe letztens eine EV charging station (Firmware v. 1.28) installiert und in mein Venus OS (v. 3.40~10) eingebunden. Diese wird im Venus OS sowie in VRM sofort angezeigt.

Ich erhalte allerdings eine Menge Modbus Fehler. Ich kann mir aber nicht erklären woher diese kommen.

1714927574784.png1714927476866.png

1714927666223.png1714927502308.png


1714927647166.png

1714936230934.png

Venus OSModbus TCPev charging station
1714927476866.png (60.9 KiB)
1714927502308.png (55.0 KiB)
1714927574784.png (66.3 KiB)
1714927647166.png (66.1 KiB)
1714927666223.png (65.7 KiB)
1714936230934.png (97.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Auf deinem letzten Screenshot ganz unten, versuche das mal zu aktivieren.

Ansonsten auch mal testen ob es mit dir der letzten normalen Venus Version 3.31 auch diese Fehler gibt, aktuell bist du auf einer Beta.

Läuft die Ladestation auf v1.28?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

elko avatar image elko commented ·
Hallo Matthias,

ich werde diese Option später aktivieren und VenusOS auf 3.31 downgraden.

Die Ladestation läuft bereits auf v.1.28.


0 Likes 0 ·
elko avatar image elko commented ·

@Matthias Lange - DE


Keine Besserung durch das aktiveren.

1715026964855.png


Auch ein Downgrade auf v3.31 sowie ein update auf die neue Beta v3.40~13 brachte keine Besserung, die Meldungen kommen weiterhin im Sekunden Takt.

0 Likes 0 ·
1715026964855.png (48.5 KiB)
sender avatar image
sender answered ·

Hallo,

das whitelisting ist quasi eine Firewall der Wallbox und solange nicht alles problemlos läuft, würde ich diese aus (disabled) lassen. Diese Funktion würde ggf. ModBus-Kommunikation zur Wallbox, also an der WB eingehend, verhindern. Die Fehler entstehen aber eh in der anderen Richtungen. Die Wallbox fragt das GX Gerät an (src 192.168.3.88, heiß die WB ist die Quelle der Anfrage nicht das Ziel).
Laut den Fehlermeldungen versucht die Wallbox Werte aus dem GX-Gerät abzufragen, was fehl schlägt. Warum das so ist, wird im Fernschach bestimmt nicht so easy rauszufinden sein.
Lt. Fehlermeldungen betrifft das Problem die Unit-IDs 100 (com.victronenergy.multi), 227 (com.victronenergy.vebus), 228 (com.victronenergy.vebus), 242 (com.victronenergy.vebus) und 246 (com.victronenergy.vebus). Sind diese denn überhaupt vorhanden? (Einstellungen -> Dienste -> ModBus TCP -> Verfügbare Dienste) unter den Fehlermeldungen.

Ich kenne die Wallbox nicht, möglicherweise ist das bei Inbetriebnahme auch normal, es wäre evtl. denkbar, dass sie das vorhandene System scannt um zu erfahren, was denn alles an Geräten im System vorhanden ist (eine reine Mutmaßung!!!). Hören die Fehlermeldung denn nach einer gewissen (Scan?)Zeit auf? Funktioniert die Wallbox denn?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

elko avatar image elko commented ·

Hallo @sender ,


das de-/ und aktivierten des "EVCS ModbusTCP Server" brachte eh keine Besserung, ist daher aktuell wieder deaktiviert
Die Fehler kommen dauerhaft, fast im Sekunden Takt.

General Funktioniert die Wallbox, in Venus OS sowie VRM wird diese korrekt angezeigt, und auch auf der Web Oberfläche der Wallbox wird mir mein System korrekt angezeigt.

1715110859850.png
Ob das Überschussladen korrekt funktioniert, kann ich aktuell, aufgrund des fehlenden PKW, noch nicht testen.

Folgende Dienste sind in meinem System vorhanden.

1715110942142.png1715110963645.png1715110981538.png1715111002570.png1715111019346.png

0 Likes 0 ·
1715110859850.png (169.3 KiB)
1715110942142.png (62.6 KiB)
1715110963645.png (65.8 KiB)
1715110981538.png (56.4 KiB)
1715111002570.png (55.5 KiB)
1715111019346.png (63.7 KiB)
elko avatar image
elko answered ·

Hat jemand eine Idee zu dem Problem?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Hast du mal in der VRM Geräteliste geschaut ob dort noch Geräte eingetragen sind die du löschen kannst ?

Merkwürdeig sind die 1.Anfrage vom "Input Current L1" und die 4 Anfragen nach dem "Active Input Current Limit" ?

Funkt eventuell die OpenDTU Einbindung dazwischen ?

Was passiert denn wenn du das GX wieder mit der normalen Firmware startest und die Beta deaktivierst?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

elko avatar image elko commented ·
In VRM sind keine Geräte, welche gelöscht werden können.

Die OpenDTU Erweiterung kann ich zum Test mal deaktivieren - gute Idee.

Ich habe die normale Firmware versucht, keine Änderung zu den Fehlermeldungen.

0 Likes 0 ·
elko avatar image
elko answered ·

Hallo zusammen,

ich konnte die Wallbox nun mit einem PKW testen.
Die Kommunikation schein zu funktionieren und es wird mit Überschuss geladen.

Die Fehler haben ich aber weiterhin im Sekundentakt, warum auch immer.
Es wäre schön, wenn es hier eine Lösung von Victron geben würde.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.