Hallo,
ich habe eine Wallbox von Victron,MPII und Pylontech Akkus und möchte
verhindern das wenn ich mein E-Auto lade das die PV-Akkus leer geladen werden.
Ich würde das über HomeAssistant via ModBus und NodeRed steuern.
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
hallo,
wenn du verhindern willst, dass das e-auto aus dem akku geladen wird, kann man ueber node-red die wechselrichterleistung entsprechend begrenzen, dann wird aber aus dem netz geladen.
da immer eine gewisse mindestladeleistung noetig ist, ist es auch nur bedingt moeglich, die ladeleistung durchgehend an die pv-leistung anzupassen.
in dem fall bleibt nur die ladung komplett zu unterbinden.
tschuess
Wie ist denn deine Wallbox und der Rest der Hütte angeschlossen?
Alles auf AC-IN (Also Victron Netzparallel) oder hängt das Haus auf AC-OUT und IN ist nur grid?
Je nachdem ggf. einfach die Wallbox an AC-IN Anschließen und im ESS einstellen, dass nur kritische Lasten aus dem Akku versorgt werden sollen. Dann wäre fertig die Laube.
Wenn du schon Home Assistand laufen hast, schau dir mal die Integration von EVCC an. Das übernimmt dann genau das was du möchtest, ohne große Programmiererei.
Da kannst du dann auch definieren, wie oder ob der Akku am Ladevorgang eingebunden wird.
https://meine-digitale-welt.de/ueberschussladen-mit-evcc/ hier ist das glaub ich ganz gut beschrieben...