Hallo zusammen,
bestimmt schon mal besprochen bzw. beantwortet:
Ich möchte 2 MP 2 3000er parallel in unserem 1-Phasen Haussystem mit Netzanschluß betreiben.
Erster MP 2 Anschluß ans Hausnetz über AC-In. Funktioniert bestens.
Wie nun den zweiten integieren?
Beide MP 2 über AC-In geht wohl nicht, VE.Bus Configurater meldet:
"Zwei MP auf Einer Phase geht nur ohne Grid-Code."
Also war meine Idee den zweiten MP 2 über AC-out 2 einzubinden. Hier sagt aber das Manual "AC-Out 2 nicht mit AC-IN im gleichen Stromkreis/Anlage.
An AC-Out 2 nur von AC-In getrennter Kreis.
Das würde aber bedeuten das Ganze Haus neu zu verkabeln.
Das muss aber funktionieren. Nur bin ich noch nicht drauf gekommen wie das anzuschließen ist.
so sollte es funktionieren:
Parallel würde ja eigentlich heißen: Beide AC-In zusammen (natürlich mit zwei gleich langen Leitungn in die Verteilung) anschließen, Master und Slave mit VE.Quick Connet konfigurieren und dann sollte es funktionieren.
dieses Bild habe ich dazu gefunden: https://community.victronenergy.com/questions/46634/2-x-multiplus-ii-in-parallel-ct-transformer-et112.html Ohne den Fronius
Oder wäre so eien lösung wie von Andy möglich?