Hallo zusammen,
ich habe seit 22 Jahren eine PV Anlage, 20 Jahre lang habe ich den Ertrag hieraus zu 100% an den Stromversorger verkauft (war sehr lukrativ).
Nach Ablauf dieses Vertrages habe ich einen Stromspeicher in Verbindung mit dem Victron Multiplus angeschafft (Daten sind unten) und jetzt ein ganzes Jahr damit gearbeitet, so dass mir nun die Verbrauchs- und Einspeisewerte vorliegen.
Folgende Daten der Anlage:
1 PV-Anlage 6,2 kWp
1 Multiplus 2 48/5000
4 Pylontech LiFepO4, gesamt also 9,6 kW
Folgende Daten Verbrauch / Einspeisung vor und nach dem Einbau Multiplus/Pylontech:
Die Daten "vor dem Einbau" sind Durchschnittswerte der letzten 10 Jahre, können also als repräsentative angesehen werden.
Vor dem Einbau Stromverbrauch: 3106 kWh Einspeisung: 5219 kWh
Nach dem Einbau Stromverbrauch: 1629 kWh Einspeisung: 2247 kWh
Ich habe also den Stromverbrauch von 3106 kWh auf 1629 kWh um 1477 kWh gesenkt. Das ist ja klar.
Die Einspeisung hat sich von 5219 kWh auf 2247 kWh um 2972 kWh verringert. Auch verständlich.
Was ich aber nicht verstehe ist, wenn ich vom Einspeisewert vor dem Einbau (5219 kWh) den ersparten Stromverbrauch nach dem Einbau (1477 kWh) abziehe komme ich auf 3742 kWh die eigentlich "übrig" sein, sprich eingespeist werden, müssten. Es sind aber nur die eingepeisten 2247 kWh!! Es fehlen also 1495 kWh in dem ganzen System (3742 - 2247).
Irgendwie habe ich einen Denkfehler bei meinen ganzen Überlegungen und hoffe dass mir jemand auf die Sprünge helfen bzw. sagen kann wie man die Sache richtig rechnen kann kann. Die Zahlen passen irgendwie nicht zusammen.
Ich möchte einfach wissen, wie wäre meine Verbrauchs/Kostensituation bei Weiterbetrieb der PV Anlage ohne Stromspeicher(also 100% Verkauf des Ertrags an den Stromanbieter) im Vergleich zu einem Betrieb mit Stromspeicher und Victron.
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe
Michael