Hallo,
habe einen Multiplus II in meinem Haushalt integriert und möchte ihn gerne auf ACout umklemmen damit bei Netzausfall meine kleine Solaranlage weiterläuft und ich zumindest die Verbraucher auf L1 weiterbetreiben kann. Den N-Leiter für L1 im Haushalt extra zu verdrahten wäre zu aufwändig und den N-Leiter von ACin und ACout zu brücken ist unzulässig. Im Netzbetrieb ist es kein Problem wenn N und L1 über ACin-ACout durch den Multiplus geschleift werden und L2 und L3 direkt in die Hausverteilung gehen da der Multiplus N und L1 durchschaltet. Auch wenn das öffentliche Netz ausfällt, sollte es erstmal kein Problem geben, N und L1 sind vom Netz getrennt und der Multiplus kann damit sein Inselsystem im Haushalt aufbauen. Das Problem kommt, wenn jetzt das Netz wieder zugeschaltet wird. Der Multiplus braucht seine Zeit, um den N-Leiter und L1 wieder durchzuschalten, L2 und L3 sind aber sofort da. Diese haben dann für diesen Zeitraum keinen N-Leiter, was brandgefährlich ist, Stichwort Sternpunktverschiebung. Mein Gedanke ist daher, L2 und L3 über ein Schütz durch das programmierbare Relais im Multiplus erst dann wieder zuzuschalten, wenn ACin detektiert ist. Hat das schonmal jemand ausprobiert? Seht Ihr hier Gründe die gegen diesen Ansatz sprechen?